Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Avería en bulbo

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172723

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas noches a ver si alguno me puede resolver esta pequeña duda, imaginemos que llegamos a una instalación, y no sabemos que el bulbo de la vet esta rota,no tenemos toma de alta y no podemos medir el subenfriamiento, medimos el recalentamiento y vemos que esta alto, metemos refrigerante, ¿que pasaria? Disminuiría el recalentamiento o seguiría igual??? Esa es la duda. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172724

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
La válvula termostática cerraría, ya que el bulbo es el único elemento que empuja la aguja en el sentido de apertura. En el sentido de cierre actúan el muelle y la toma de presión de evaporación. La válvula solo abrirá cuando la presión que ejerce el bulbo sea mayor que las otras dos, luego si el bulbo se rompe y sale su carga no ejercerá ninguna presión y la válvula cerrará
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, silenbloc, biel1, JCAZOR, rodrigomigel@gmail.com

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172725

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Y si metes refrigerante, el recalentamiento no cambiará, ya que tienes una "obstrucción" en dicha válvula
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172726

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El recalentamiento entonces nunca disminuiría,seguiría entonces exactamente igual con exceso de refrigerante no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172727

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cierre Total, ningún paso de Refrigerante, no existira Recalentamiento, actuarán los Presostatos, y si metes Refrigerante, reventara por algún lado en la Alta o romperás el Compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172730

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
tecnoalberto escribió:
Buenas noches a ver si alguno me puede resolver esta pequeña duda, imaginemos que llegamos a una instalación, y no sabemos que el bulbo de la vet esta rota,no tenemos toma de alta y no podemos medir el subenfriamiento, medimos el recalentamiento y vemos que esta alto, metemos refrigerante, ¿que pasaria? Disminuiría el recalentamiento o seguiría igual??? Esa es la duda. Un saludo



Y en el supuesto caso que se quedara atorada en una posición fija....... ?

Ahí lo dejo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172733

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Entonces trabajaría mal y había que sustituirla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172734

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El recalentamiento seria todavía alto y por mucho refrigerante que introdujeras no bajaría el recalentamiento, podría ser?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172749

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
biel1 escribió:
Entonces trabajaría mal y había que sustituirla

Claro que habría que sustituirla , pero como se verificaría que realmente es la vet y no falta de refrigerante o una fuga o compresor , válvula de 4 vías.....?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172765

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si no tienes un obús de alta para poder medir el subenfriamiento, no sé cómo podríamos saber a ciencia cierta que es la vet....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172772

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El primer paso sería verificar ausencia de fugas visualmente , luego con detector electrónico y después con spray detector o agua con jabón .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, biel1

Avería en bulbo hace 7 años 5 meses #172777

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola si se queda fija funcionaria como un capilar, dependeria de la posisicion en la que se queda fija podria no tener otro sintoma que el de no mantener "fijo" el recalentamiento.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information