Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174385

Sabios consejos de los compañeros, me uno a sus comentarios.

Un referente para optar por ciclo de compresión de doble etapa es la diferencia entre la temperatura de condensación y evaporación, a partir de 70°K entre ellas se suele aconsejar hacia el doble etapa ya que la relación de compresión para una etapa sola sería muy alta y obtendrás un COP bajisimo.

En el primer caso evaporando a - 25°C no veo necesario un doble etapa pero en el caso de evaporar a - 40 y una temperatura de condensación que puede llegar a los 50°C imprescindible.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174435

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
De los calculos he selaccionado 2 a ver que os parece , saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174455

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El refrigerante que vas a usar finalmente, será el 404a u otro , porque si es lo último también habría que tenerlo presente a la hora del cálculo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174459

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Si definitivo R 404 a , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174460

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Dios me libre de la tasa del 404A jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174462

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Todas las instalaciones existentes son del 404 A , y es lo que quiere la propiedad , donde manda patron ..., saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174495

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Echando un vistazo al catálogo el compresor que menciona la imagen es para R134a con menor rendimiento , no será el modelo 6H-35.2 Y de 35cv ?
Para una temperatura de condensación 50 y gas aspirado de 20ºC .

El fabricante específica claramente los modelos aptos para R134a y R404a .
Y capacidad del motor eléctrico para temperaturas de condensación elevadas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174505

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Segun he visto el que es para 134a es el que mencionas, acabo de visulizarlo en el sofware ,saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174509

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Estaba viendo un catálogo antiguo de Peco , y puede ser que el modelo y versión no coincida Bizter 6H-35.2 Y .

Esta imagen es actual :


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



El modelo sería 6GE-34Y apto para varios refrigerantes , nota importante sería saber en un futuro próximo el refrigerante de reemplazo para que luego no haya sorpresas .
Aquí te dejo un post que trata sobre el tema de las opciones a refrigerantes alternativos
www.forofrio.com/index.php/foro/15-refri...ituto-del-gas-r-404a .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174530

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Efectivamente estabas en lo cierto , no me aparecia en el sotfware , el enfriamiento adicional , Como lo conseguiria ?? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 2 meses #174540

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El enfriamiento adicional con inyección de líquido , indica que solamente es aconsejable con el R407f debido a su alta temperatura de descarga , además no te interesa ése refrigerante porque la pérdida de capacidad frigorífica es importante .

No obstante sí que puedes instalar ventilación en culata .

Como dispones del sofware de Bizter y además veo que será la marca del compresor a elegir , en el software te lo indicará .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information