Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cambio de valvula de expansion en conversion

Cambio de valvula de expansion en conversion hace 7 años 2 meses #175207

  • facuu_denis
  • Avatar de facuu_denis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
Hola buenos días.
He leído en algunas partas que cuando se realiza una conversión de refrigerante a veces es necesario cambiar la válvula de expansión. Tengo entendido que las válvulas de expansión pueden regularse ellas mismas, por lo que no entendería por que pudiéndose regular seria necesario cambiarla. Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de valvula de expansion en conversion hace 7 años 2 meses #175210

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
porque a distinto refrigerante distinta capacidad de orificio dela vet, mira las tablas de los orificios dependiendo del gas utilizado
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, xeliño, silenbloc, biel1

Cambio de valvula de expansion en conversion hace 7 años 2 meses #175213

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola facuu, lo que hacen las valvulas de expansion termostaticas es mantener un recalentamiento mas o menos constante que el usuario ajusta, para ello las valvulas toman la presion y temperatura de aspiracion y en funcion del gas refrigerante oscilan en funcion de las variaciones de carga termica en el evaporador, por eso, como dice torcu, es necesario sustituir las valvulas cuando cambias el gas de un circuito por otro de distinta naturaleza, aunque para ser correcto hay gases drop-int esto quiere decir que si escoges el refrigerante de sustitucion directa del original del circuito no necesitas sustituir la valvula
Saludos
Última Edición: hace 7 años 2 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information