Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191115

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Buenas tardes,
Tengo una unidad de refrigeración de potencia frigorífica variable con un scroll digital . La unidad condensadora es carrozada condensada por aire con ventilador axial dispone de control de condensación y separador de aceite.
El compresor cuando comprime y en momentos de capacidad mínima se oye un ruido como un efecto campana bastante molesto. Hemos descartado el compresor porque se ha cambiado y sigue haciendo el mismo ruido. Mi pregunta es sí es posible que venga provocado de la entrada del gas de compresión en el cilindro del separador de aceite porque es cómo si fuese un ruido seco y produce ese efecto campana ruidoso que molesta bastante.
Me gustará saber si os habéis encontrado con algún problema similar. gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191116

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Esos compresores suenan a cascarria cuando trabajan, pero no sé si será ese el ruido que tenéis vosotros ahí.

Prueba a hacer vídeo y subirlo a alguna plataforma a ver si así puede alguien ayudarte.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191126

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
kikesc escribió:
Buenas tardes,
Tengo una unidad de refrigeración de potencia frigorífica variable con un scroll digital . La unidad condensadora es carrozada condensada por aire con ventilador axial dispone de control de condensación y separador de aceite.
El compresor cuando comprime y en momentos de capacidad mínima se oye un ruido como un efecto campana bastante molesto. Hemos descartado el compresor porque se ha cambiado y sigue haciendo el mismo ruido. Mi pregunta es sí es posible que venga provocado de la entrada del gas de compresión en el cilindro del separador de aceite porque es cómo si fuese un ruido seco y produce ese efecto campana ruidoso que molesta bastante.
Me gustará saber si os habéis encontrado con algún problema similar. gracias .
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191127

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El problema Olfera es que esos compresores hacen mucho ruido y muy feo cuando modulan a baja demanda.

Por lo que, aunque hayan cambiado compresor, si no conocen ese ruido típico de esos compresores, tendrán el mismo ruido, porque al primer compresor no le pasaba nada. Funcionan así.

Habría que ver si cuando trabajaba al 100% de capacidad, el ruido desaparece. Si es así, el problema es el compresor en si. Nada que hacer.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191137

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Dando vueltas al tema, me he acordado de un problema parecido con unas unidades de compresor semihermetico que tuve hace unos años.

Unidades nuevas. El separador de aceite estaba seco, y la boya tocaba el fondo y sonaba raro. Se solucionó añadiendo un poco de aceite a los separadores. A ver si esto te puede ayudar.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kikesc, rodrigomigel@gmail.com

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191141

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...... eso sera el sacacorchos, como bien dicen ese ruido es cuando el disco bimetalico abre y cierra es el unico compresor que tiene ese sistema,se abre cuando la temp de descarga pasa el valor regulado, y asi deja de comprimir,
cuando baja la temp cierra el disco y alcanza los limites de operacion y , cierra y abre ese es el ruido, ese artilujio solo lo llevan esos compresores,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191151

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Buenas... envio video del ruido molesto de la unidad digital scroll.
Debajo de la unidad se encuentra otra de diferente potencia que funciona correctmente.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191159

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Prueba a subirlo a YouTube o Vimeo, y pon el enlace.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191171

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola, os paso el enlace del video colgado en youtube. A ver que os parece... Hay dos unidades, la de arriba es la que hace el ruido molesto, la de abajo también es un scroll digital el ruido es normal, no se aprecia.
saludos

El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191172

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Suena como si trabajará en vació o sin aceite .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191176

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Es un ruido como seco efecto campana... aceite el nivel es correcto , la carga de refrigerante también, los servicios de los evaporadores cogen temperatura perfectamente. El consumo también es correcto.
Os voy a pasar un vídeo con la tapa descubierta para que veais el compresor con la regulación electrónica funconando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 4 años 6 meses #191177

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues su suena mal eso. Efectivamente es cuando varía capacidad.

Ambas unidades son exactamente iguales o hay diferencia entre ellas???

Tienes por ahí alguna antirretorno en la descarga??

Has probado a meter aceite al separador??

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information