Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: separador de aceite

separador de aceite hace 13 años 6 meses #44162

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Hola de nuevo.
Me gustaría haceros una consulta, acerca de un separador de aceite modelo ACR. La cuestión en sí es la siguiente:
Haciendo un re acondicionamiento de una planta frigorífica, descubrí que el separador de aceite sometido a presión de prueba para localizar fugas, dejaba escapar algo de presión por el latiguillo de descarga de aceite hacia el acumulador de aceite de la planta. Lo desmonté y observé que estaba lleno de impurezas y limaduras. Una vez limpio, lo instalé de nuevo, observando que seguía dejando escapar presión. Previamente comprobé que el mecanismo no se presentaba roto ni desgastado y aparentemente presentaba buen estado.
Mi pregunta es: Ahora el separador está sin aceite, sólo con N2 a 15 brs. Es posible que cuando reponga la carga de aceite del separador funcione bien o debo descartarlo ya y sustituirlo?
gracias. Un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44169

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si el separador no presenta deterioros de oxidación que perjudique a su estanqueidad, ni la boya se queda cogida y hace su trabajo bien , no veo el porque sustituirlo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44184

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El separador no debe dejar pasar cuando no tiene aceite, revisa la válvula de aguja no tenga algún desgaste y que el flotador este accionando bien. De lo contrario sería mejor cambiar el separador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44194

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Por donde sale el nitrogeno no tiene porque salir el aceite.

Lo correcto (para mi) seria, hacer la prueba llenando el separador con algo de aceite (que inunde la aguja pero no la boya).
Última Edición: hace 13 años 6 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44198

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Por donde sale el nitrogeno no tiene porque salir el aceite.
¿Por qué parte te está saliendo el nitrógeno?

Lo correcto (para mi) seria, hacer la prueba llenando el separador con algo de aceite (que inunde la aguja pero no la boya).
El separador tiene una entrada de refrigerante, una salida de refrigerante y una salida de retorno de aceite, por donde entra el refrigerante y por donde sale hay una comunicación directa. Mientras no hay aceite en el separador la salida de retorno de aceite del separador debe estar cerrada o sea que no tiene que tener paso, cuando se acumula el aceite y llega a un determinado nivel el flotador o boya se encarga de subir la aguja y por ende abrir el paso.


No es la marca que usas pero sirve:
www.emersonflowcontrols.com.mx/mt/mt_cap_04.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44202

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
olfera escribió:
Por donde sale el nitrogeno no tiene porque salir el aceite.
¿Por qué parte te está saliendo el nitrógeno?

Lo correcto (para mi) seria, hacer la prueba llenando el separador con algo de aceite (que inunde la aguja pero no la boya).
El separador tiene una entrada de refrigerante, una salida de refrigerante y una salida de retorno de aceite, por donde entra el refrigerante y por donde sale hay una comunicación directa. Mientras no hay aceite en el separador la salida de retorno de aceite del separador debe estar cerrada o sea que no tiene que tener paso, cuando se acumula el aceite y llega a un determinado nivel el flotador o boya se encarga de subir la aguja y por ende abrir el paso.


No es la marca que usas pero sirve:
www.emersonflowcontrols.com.mx/mt/mt_cap_04.pdf



La boya esta situada mas alta que la aguja y por lo tanto, en condiciones normales, el cono de la aguja siempre estará lleno de aceite. Si ha desmontado el separador para limpiarlo, en el momento de probarlo con nitrógeno no tenia aceite en el separador (nada). Solo digo que una pequeña perdida de nitrógeno puede no ser nada en el momento que tenga el nivel normal de aceite (el aceite algo mas alta que la cota mas baja de la boya pero no lo suficiente para hacerla abrir)

Si la boya abriera con el aceite mas bajo que la aguja saldría gas y no aceite, por la salida de aceite claro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44265

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Puede ser cierto tu razonamiento, probando es que se sabe.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44269

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Todavía no lo he probado con cierto nivel de aceite. Con N2, habiendo limpiado el separador a fondo, comprobando que no hay ninguna pieza suelta y que la boya está bien, deja escapar presión por la salida de aceite hacia el recipiente de aceite.
Lo más seguro es que me toque cambiar bien el separador completo o si lo consigo, solo el mecanismo.
gracias. un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44274

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Una cosa que me ha pasado en alguna ocasión, es que la boya toca con el envolvente, porque alguien torciera el tubo, y no le permitía bajar todo lo necesario. Es raro pero puede pasar en algún modelo. Y digo esto porque es difícil que no cierre correctamente la aguja si esta limpia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44292

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
deja escapar presión por la salida de aceite hacia el recipiente de aceite.


Si entiendo bien esta afirmación estás diciendo que estas inyectando nitrógeno por el tubo de retorno de aceite del lado del compresor hacia el separador, esta maniobra no se debe hacer ya que la aguja trabaja como cheque, cierra del separador hacia el compresor pero no del compresor hacia el separador, ya que la presión la impulsa a abrirse. Cuando de va a probar un separador de sellan los tubos de circulación de refrigerante, dejando por uno de estos forma de inyectar nitrógeno a presión y se prueba no existan escapes por las juntas y por el tubo de retorno de aceite.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 6 meses #44296

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
estoy con los colegas si aun habiendo limpiado y revisado el flotador y la aguja del nivel , esta aun te sigue dejando escapar nitrógeno , lo mas lógico es cambiar el separador o el mecanismo de nivel , ya que esto te generaría una presión constante en la zona del cárter (presión de alta ) por lo que se te verían disparados los parámetros de funcionamiento , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 11 años 7 meses #96791

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.332 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information