hola si lees el post anterior,creo que ya te puse algunos de los problemas,que los compresores son bizert ya lo se, pero como son,te lo digo otra vez, baja temp,arranques casi continuos,controla el recalentamiento,el filtro dices que esta bien, bueno si no ves aceite en el visor, baja carga de gas, mete gas, y veras en el visor el aceite,controla la presion de la bomba con la del circuito la diferencia ya te lo dije,esto entre otras cosas,
si el colector de retorno de aceite, es comun para todos los compresores , cuando estos estan parados, el aceite tiende a pasar a los compresores que estan en servicio,esto no dice que es falta de aceite,al final se reparte, falta de gas, falta de presion, y no arrastra el aceite
bien al carter,
si son tres compresores tubo de interconexion de aceite para los tres si solo trabaja uno, se va el aceite para ese compresor, y veras bajo nivel en los otros dos, y si es asi no es problema si trabajan dos sera igual, sera el que esta parado el que esta bajode nivel,saludos
si fuera problema de falta de aceite te pararia por presostato diferencial de aceite