Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 6 meses #71426

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Yo creo que más bien por distancias y tiradas de tuberías demasiado largas, es una forma de asegurar un retorno de aceite correcto y una velocidad de aspiración aceptable.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 6 meses #71448

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Viti, esa caida de presión es simplemente por ser un tramo vertical.

A mas altura, mas presión debe vencer.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
Última Edición: hace 12 años 6 meses por pabloclimatic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 6 meses #71454

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Un apunte más. En un tramo vertical, el sifón va recogiendo el aceite que desciende por gravedad y se va taponando. El aceite, al reducir la sección de la tubería de aspiración, provoca un aumento de la velocidad, por lo que se arrastra más facilmente, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 6 meses #71456

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
buen apunte juan , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 6 meses #71470

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Pues yo creía que un sifón es para cuando sueltas un mendrugo en el inodoro (seamos finos), este se valla y no vuelva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 6 meses #71471

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Esos sifones se usan para olores mas bien

El agua del sifón hace sello y el olor no puede traspasar esta..

XD espero q estes bromeando jaja
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 6 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 11 años 7 meses #96862

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
-=Viti=- escribió:
Como se llamaba la linea que unia la salida d la valvula con la aspiracion servia tambien para la ayuda del retorno de aceite o me equivoco?

5minutos despues... Dandole vuelta me vino a la cabeza el nombre, tramo doble ascendente, ahora bien la uilidad y si realmente se utiliza es lo q no se.

Este caso se usa cuando, al haber una reducción de capacidad, la tubería de aspiración se vuelve demasiado grande y la velocidad es demasiado baja. Una segunda línea más delgada aumentará la velocidad en vertical y paralela a la mayor. Cuando se reduce la velocidad, la tubería de mayor sección queda taponada por el aceite que al reducir su velocidad la deja anulada y los vapores suben por la tubería más fina
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.334 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information