Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Diseño varios evaporadores

Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85788

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola. Tengo que diseñar para presupuestar una instalación que con una sola unidad condensadora,atienda varios evaporadores. Dos para cámara a +2 y otrs dos para sala de despiece a +12.La duda que tengo es que tipo de válvulas de control tipo KV de danfoss, y en que evaporadores, devería instalar para un buen control de la istalación. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85793

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Regulador de presión de evaporación.
El regulador de presión de evaporación se instala en la línea de aspiración detrás del evaporador para regular la presión de evaporación en instalaciones con uno o más evaporadores y un compresor.
En las instalaciones que trabajan con diferentes presiones de evaporación, se monta el KVP detrás del evaporador que tenga la más alta presión.
Montar una válvula de retención tipo NRV en la línea de aspiración detrás del evaporador con la presión de aspiración más baja. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por JPedro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85798

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Como bien te indica jPedro, las kvp son las elegidas para estas situaciones de cámaras de un solo compresor para distintas temperaturas de evaporación. Quizá la mejor opción sea poner los evaporadores en paralelo 2 a 2, así bastaría con una nrv y una kvp por cámara.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85804

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿Que sentido tiene la NRV????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85806

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Cuando el evaporador con mayor presión supera la regulación de la kvp, ésta abre dejando escapar a la línea de aspiración una presión mayor que la que hay en el evaporador de temperatura más baja, la válvula nrv (retención) impide que esa "sobrepresión" entre en ese evaporador a contracorriente.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 12 años 1 mes por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85809

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿Y por el evaporador de presion mas baja no circula??
No le veo utilidad,la presión de baja será la menor presión y absorverá ese aumento momentaneo,¿no?.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85816

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Haber si entiendo bien. Suponiendo que existan tres evaporadores que trabajen a distinta presion de evaporación, los tres llevarian KVP , y los dos de menos presion NRV
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85822

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
con lo que te dicen y esto que esta en el foro y hay mas, igual te vale para tener una idea saludos
www.jandrewschoen.com/sporlan/Dossier/We...s/originals/2731.jpg
jordi aqui tienes la funcion de la valvula de retencion o check,
spanish.emersonclimate.com/espanol/art-s...os-refrigeracion.pdf
estan las dosvalvulas
Última Edición: hace 12 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85823

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Gracias Joseb.En un separador,en descarga,en paralelo con vet y otros ya tengo claro su aplicación.
Y no solo hay check's,,tambien hay check's diferenciales.
Donde no lo tengo claro es en la aplicación que menciona este post.Yo lo he hecho y buscamos la potencia total para la evaporación menor,entonces instalamos kvp's donde tengamos que aumentar la presión de evaporación.Despues de la kvp ya existe una caída de presión considerable como para no necesitar las check's en los otros servicios.
Si hubieran más evaporadores o las diferencias de presión fueran tan grandes que se hiciera necesario instalar una kvl para el arranque del compresor aún lo entendería ya que provocamos una retención a posteriori y podría pasar líquido e inundar algún evaporador por pasar en sentido inverso,a lo cual luego afectaria al arranque del compresor.Pero si el compresor no tiene retención y siempre está aspirando a la mas baja presión,¡que problema hay?
Es lo que no entiendo de "esta" aplicación.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85854

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Las válvulas de retención tambien evitan que se forme condensación en los evaporadores de temperatura más baja a causa del gas procedente del evaporador/es a temperaturas más elevadas.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por JPedro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85861

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
JPedro escribió:
Las válvulas de retención tambien evitan que se forme condensación en los evaporadores de temperatura más baja a causa del gas procedente del evaporador/es a temperaturas más elevadas.

No lo entiendo,,¿puedes explicarlo mejor??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #85898

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Esta información la saque de un libro que tengo de refrigeración como aporte, por lo que lo suyo es que algun compañero nos aclara si esto sería cierto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.492 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information