Hola Sammy.
En España se ha actualizado el RSIF recientemente, y respecto al uso del aluminio en las canalizaciones frigoríficas hace estos aportes.
2.3.2. Aluminio y sus aleaciones.
El aluminio empleado para juntas que se utilicen con amoníaco tendrá una pureza mínima del 99,5 %.
El aluminio y sus aleaciones se podrán utilizar en cualquier parte del circuito de refrigeración siempre y cuando su resistencia sea adecuada y compatible con los refrigerantes y lubricantes utilizados.
3.2.3.2. Uniones abocardadas.
Se deberá limitar el uso de uniones abocardadas a tuberías recocidas cuyo diámetro exterior sea inferior o igual a 19 mm y no se utilizará con tuberías de cobre y aluminio de diámetro exterior menor de 9 mm.
Aún cuando se está a la espera de la aparición de una norma UNE genérica (indicaciones respecto a instalación, vacío, estanqueidad, etc), sobre condiciones estructurales de tubería frigorífica para canalizaciones de refrigeración y aire acondicionado, existe la norma UNE EN 12735-1, te adjunto el enlace.
www.dinagas.com/UNE-EN_12735-1=2001.pdf
Es muy fácil reconocer la tubería que cumple esta norma, ya que va grabada en la cara externa regularmente.
Saludos.