Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor GELPHA semihermetico

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #108703

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
frigotron escribió:
cagofrio escribió:
Que conseguiria aparte de subir la temperatura de condensación?

Eliminar momentaneamente esas burbujas que ves.

Lo que puede estar pasando tambien es que la ventilacion interior no vaya bien,o que este el evaporador parcialmente bloqueado de hielo,tambien que la VET este dando problemas de fugas por el tubo compensador.

,.-17


Perdona mi ignorancia,en la vet el tubo compensador cual es.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #108704

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Y por cierto,he descubierto que los cocineros tienen la fea costumbre de usar el congelador para abatir la temperatura de lo que cocinan.De ahi que el congelador suba a diez grados positivos.
De hecho le faltaba un kilito de refrigerante y en el visor ha dejado de hacer burbujas ,parece que pierde por algun sitio,pero el cliente siempre hace lo mismo:reparación justita,porque no hay dinero para más.

Hasta pronto compañeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #108753

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Gracias compi por la solución del problema.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #108755

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Cagofrio escribió:
De hecho le faltaba un kilito de refrigerante y en el visor ha dejado de hacer burbujas ,parece que pierde por algun sitio,pero el cliente siempre hace lo mismo:reparación justita,porque no hay dinero para más.

Sabras que con el reglamento en la mano, esto es una mala "Praxis", por que estas obligado a la localización de la misma, ademas dejarlo reflejado en el libre de mantenimiento.

Por otro lado a veces lo barato sale caro(porque necesitara otra intervención, en breve.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 3 semanas #109451

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Destroller escribió:
Cagofrio escribió:
De hecho le faltaba un kilito de refrigerante y en el visor ha dejado de hacer burbujas ,parece que pierde por algun sitio,pero el cliente siempre hace lo mismo:reparación justita,porque no hay dinero para más.

Sabras que con el reglamento en la mano, esto es una mala "Praxis", por que estas obligado a la localización de la misma, ademas dejarlo reflejado en el libre de mantenimiento.

Por otro lado a veces lo barato sale caro(porque necesitara otra intervención, en breve.

Estoy de acuerdo contigo al 100%,pero qué puedo hacer cuando el cliente se encabezona.
Pues aunque le hago ver la obligación de que hay que buscar la fuga,aun así nada de nada.
Lo que pasa con estos clientes que cuando ven que debo volver a intervenir una segunda vez en un corto espacio de tiempo,es cuando se dan cuenta que deben entrar por el aro.

Un saludo compañeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 10 años 11 meses #111745

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Bueno chicos,he conseguido algo más que no vi antes.
Frigotrón ahí le has dado,tenia un ventilador del evaporador cascado.

Ya funciona al cien por cien.


Gracias chicos por vuestras aportaciones.

Y que conste,cada dia me gusta mas este mundillo.


,.-17 ,.-17 ,.-17

Cierro este post.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information