Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Averia camara frigorifica

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129757

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hola francisco , lo primero es localizar y eliminar la fuga , para ello o bien recuperas el refrigerante y usas nitrógeno o con la misma presión del refrigerante que aun tiene la instalación , en este tipo de instalaciones con tan poca carga de gas lo lógico es recuperar lo y cargar por peso tras haber realizado un vació, pero ya te digo que lo principal es localizar y eliminar la fuga , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129779

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos dias lafaraonadelfrio y compañia.
Gracias por tu respuesta, pero en realidad lo que querria saber es, ya que el R404a esta compuesto por tres gases diferentes; ¿Al perder tanto gas la instalacion, ¿ no pierde sus caracteristicas y por tanto hay que recuperar gas restante y cargar como bien dices con bascula?
Que pasa si se recarga solo el gas que falta??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129783

  • peinro
  • Avatar de peinro
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
francisco tu te has respondido, al tener el 404 mezcla de varios gases cuando tiene fuga no sabes que cantidad de gas de cada uno se a perdido, si le metes sin mas lo que te pasara es que no te funcione bien. Haz caso a los compañeros recupera gas ,busca fuga y luego carga por peso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129795

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francisco ruiz escribió:
Buenas noches.
Al final fue el SAT y repuso gas segun me han contado.
Y a esto tengo una pregunta: en otro restaurante, misma maquina, me encuentro el tubo de retorno congelado, 1bar de presion y la camara trabaja entre 1 y 4 grados positivos.Si falta tanto gas ¿No deberian haber recuperado el gas restante y recargar con bascula??

Pues valla sat si no buscó ni reparó la fuga.

No se si te entiendo bien con lo de la otra cámara, pero me extraá que se escarche la aspiración y que le falte gas. Mas cosas deven ocurrir para que eso pase.
Si deverian haber sacado reparado y cargado.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129797

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francisco ruiz escribió:
Buenos dias lafaraonadelfrio y compañia.
Gracias por tu respuesta, pero en realidad lo que querria saber es, ya que el R404a esta compuesto por tres gases diferentes; ¿Al perder tanto gas la instalacion, ¿ no pierde sus caracteristicas y por tanto hay que recuperar gas restante y cargar como bien dices con bascula?
Que pasa si se recarga solo el gas que falta??

Hola.

Los fabricantes de gases te pueden decír que si pierdes el 20% de la carga deves de vaciar y cargar de nuevo.

En la práctica las consecuencias de recargar una instalación que ha perdido el 80% de la carga tampoco son tan drásticas.

Por otro lado el 404 es un gas con mucho deslizamiento y en ocasiones pueden pasar cosas raras sin necesidad que se haya perdido carga.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, ururef

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129808

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
francisco ruiz escribió:
Buenos dias lafaraonadelfrio y compañia.
Gracias por tu respuesta, pero en realidad lo que querria saber es, ya que el R404a esta compuesto por tres gases diferentes; ¿Al perder tanto gas la instalacion, ¿ no pierde sus caracteristicas y por tanto hay que recuperar gas restante y cargar como bien dices con bascula?
Que pasa si se recarga solo el gas que falta??

como te indican los compañeros según los datos de los fabricantes se debería de extraer todo el gas restante en la instalación eliminar la fuga cambiar filtro deshidratador y cargar con refrigerante nuevo por peso, eso es lo que se debería de hacer otra cosa es la pericia y los kilómetros que tenga el técnico en esas labores y es en definitiva el que se encarga de optar por una u otra praxis , solo a titulo personal y que no esta escrito e aumentado la carga en instalaciones con una falta de mas de un 70%
!!!! ojo siempre vigilando los parámetros de funcionamiento antes de entregar el trabajo !!!
un saludo

.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef, cansino

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129851

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, iré observando como va.
Voy a llevar el mantenimiento de 8 restaurantes,eléctrico y fontanería, y tienen cámara de congelación, refrigeración, 4 o 5 aires acondicionados de dimensiones considerables, que tendré que revisar periódicamente.
Así que igual os tengo entretenidos pues tengo que ponerme al día en estos temas.
De nuevo gracias y un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129853

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Bajo mi punto de vista hay un oficio para cada trabajo , pero si eres persona cualificada para realizar las tareas de reparación y mantenimiento de los equipos , pues adelante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129865

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
francisco ruiz escribió:
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, iré observando como va.
Voy a llevar el mantenimiento de 8 restaurantes,eléctrico y fontanería, y tienen cámara de congelación, refrigeración, 4 o 5 aires acondicionados de dimensiones considerables, que tendré que revisar periódicamente.
Así que igual os tengo entretenidos pues tengo que ponerme al día en estos temas.
De nuevo gracias y un saludo a todos.

aquí estaremos para seguir aprendiendo contigo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #130481

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno, comentaros que en el primer caso con el que abrí este post, según el SAT se ha cambiado el ventilador del condensador.
Y en el segundo cargaron gas y santas pascuas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #130482

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francisco ruiz
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information