Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: cambio de evaporador?

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136156

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ya puestos a chapucear , puedes elevar el nivel de la bandeja del evaporador de esa manera no eliminas el total del agua recogida y de esa manera elevaras el porcentaje de humedad en el ambiente , por ende no robara tanto a la carne ,

todo esto pasa por la mala elección de la separación de aletas en el evaporador , y el calculo del mismo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, ivanpiru

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136159

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Claro que si, no adivinar.
.
Cuando se nombran esos "cambios", lo que estas es usando la formula de la pagina 145 de este libro
.
books.google.co.ve/books?id=Qy0Rlxo1blsC...20evaporador&f=false
.
PORQUE lo has aprendido, y sigues aprendiendo, y lo "concibes".
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136162

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si. Pero aquí aludes a el correcto calculo del evaporador, que es en lo que todos estamos deacuerdo.

Pero con chapuzas, a lo que me refiero, es a intentar que con evaporador no adecuado conseguir que el resultado final sea el adecuado.

Tu que harías????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136163

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Depende de lo que vea.
.
Yo parto siempre, de que EL CLIENTE tiene UN NEGOCIO para ganar dinero, invierte, trabaja y produce ganancias. Muy diferente al arreglar el refrigerador domestico, en una casa de familia, donde la reparacion sale de poner menos comida en los platos siguientes.
.
En este caso, EL CLIENTE, si es grande, vehiculos personales nuevos, local e instalaciones propias, etc, etc, etc, tiene con que, Que Gaste, porque va a ganar mas dinero aun, al reducir la merma.
.
Si esta empezando y compro equipo y lo engañaron y no tiene con que, pero, se ve que tiene un buen mercado a futuro y
progresa, Que pida prestado y Compre lo que necesita.
.
Si estamos en el peor de los casos, que no puede cambiar y No Se Sabe Como Hacer los cambios, buscamos otro Cliente, y seguimos trabajando.
.
Ahora si el Mecanico quiere asumir riesgos, esta consciente de lo que hace y sabe, y no le pagan si no funcionan las cosas, pero por su experiencia sabe que si va a funcionar, que lo haga.
.
Yo, cuando es Un Negocio, y el error viene de otro, aun cobro mas de lo que deberia ser.
.
Cada uno lo resolvera, de acuerdo a su experiencia previa y situacion economica de el y de El CLIENTE.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136164

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues viendo el post , toca hacer chapuzas , inventos , ingenio .....como se quiera llamar 956844.gif
Y si funcionan, genial !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136194

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola! Si, lo siento, no he puesto modelos, pero lunes o como muy tarde maretes aporto datos, a ver que deciis. Un par de preguntas, ¿eso de que el evaporador desague en un recipiente en el interior de la camara ?¿ Da buenos resultados? Y para mejorar el delta t , se debe reducir la diferencia de temperatura, vale, para hacer subir la temperatura de evaporacion , tengo que ajustar la valvula de expansion. Esto no me repercutira en el recalentamiento? Buenas noches y saludos cracks, ah , muy bueno el tema de las chapuzas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136225

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Tienes una VET con ecualizador externo o sin ecualizador?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136234

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿ Que es y como es un evaporador cuasiestatico ???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136235

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "francismorcillo"
.
No me explique bien, cuando coloque la hoja de Alarcon y lo quise relacionar con tus sugerencias.
.
Lo que trate de decir fue:
.
Que Al Saber Como Funciona El Evaporador, Y Lo Que Una Simple Formula Prentende Mostrar, Pues Que Cambiando Los Parametros o Condiciones de Ese Evaporador o Camara, Cambias Los Rendimientos y Condiciones Del Aire.
.
Esos "toques" los haces, porque lo entiendes Su Funcionamiento.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136236

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "jordienex"
.
Debe ser un evaporador bien feo, por el cuasi
.
ericcressey.com/wp-content/uploads/2010/10/quasimodo.jpg
.
Chiste malo, lo borro en 6 horas.................
.
Sera uno con poquisimo movimento de aire y gran cantidad de tuberia y aletas, es ah donde entra en Coeficiente K de la Formula de calculo de Evaporador
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136239

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Joseregue.

Y yo, despues de la discusion tenida en el post de Chapuceando, creo que tampoco me explique bien al pedirte que me explicaras que " chapuzas " harias para cambiar los parametros de funcionamiento del evaporador.

Problemas de pensar que todo el mundo entiende la palabra chapuza como uno mismo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador? hace 9 años 7 meses #136243

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "francismorcillo"
Pues dos de las tuyas, sin gastar dinero:
Cerrar la VET,
Evitar que el flujo de aire contra el producto
y agrego,
Aumentar el Diferencial de Temperaturas de Encendido/Apagado, por presostato o termostato
y Disminuir los Tiempos entre Descongelación y Descongelacion, tener mas ciclos "cortos" y disminuir con los de Goteo
.
Y que no le regrese refrigerante liquido al compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information