Hola kimety el subenfriamiento de be estar entre 4 y 7, tambien veo que el recalentamiento es muy alto lo cual me dice que te falta gas o la valvula esta cerrada o quizas congelada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: averia en camara de congelacion R404A
hace 13 años 10 meses #38153
Un recalentamiento alto no solo puede deberse a falta de gas, puede ser cualquier otro problema que dificulte la transferencia de calor entre el refrigerante y el agente frigorigeno que en este caso es el aire,
como dijeron en el foro, pudo ser conelacion, falta de impulsion de aire por los ventiladores, deterioro de las paletas de los mismos, una carga termica superior a la de diseño, el bulbo de la valvula de expansion en mala posicion dando una valvula mal regulada, etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: averia en camara de congelacion R404A
hace 11 años 7 meses #96657