Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: averia en camara de congelacion R404A

averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18889

  • kimety
  • Avatar de kimety
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola compañeros. me han encomendado una tarea de localizar una averia en una camara de congelacion que funciona con un compresor hermetico, evaporador forzado con 2 ventiladores, con valvula de expansion directa con regulacion externa y, esta funciona con R404A.
normalmente suele estar en temperatura de consigna a -18ºC, pero cuando he llegado el termometro me indicaba -3,5ºC.
tengo unas presiones de trabajo de:
baja presion 0.5 bar= -38ºC
alta presion 17 bar= 40ºC
temperatura linea liquido 32ºC
temperatura de impulsion -3.5ºC
al desconocer el funcionamiento de dichas maquinas frigorificas y mi obsesion por descubrir que posible averia pudiera tener,me gustaria que pudierais darme vuestro diagnostico.
desconozco si el subenfriamiento que es de 8ºC es correcto en este tipo de grupos
frigorificos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18892

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola kimety, has observado si está bloqueada de hielo??
La presión de baja debería ser un poco más elevada...normalmente evaporando a -30º que equivale a un poco más de 1 bar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18893

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
,.-12 kimety.
me imagino que cuando pones temperatura de impulsion te refieres a la temperatura del aire al salir del evaporador, si es asi debes de tener una fuga de gas refrigerante si el equipo tiene visor de liquido comprueva si existen burbujas en la linea, esto imdicaria falta de gas, una pregunta: as revisado si el evaporador tiene hielo?, si lo tiene hasta que no se lo quites todo lo que te digamos no sirve para nada.

saludos machote

pd: ¿porque dices si el subenfriamiento es de 8? el tuyo es porlomenos de mas de 20cº
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18896

  • kimety
  • Avatar de kimety
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
no esta bloqueada pero si que tiene escarcha parcialmente entre la salida de la valvula y hasta el medio de la bateria.
que presiones serian las correctas?
es posible que la valvula de expansion este parcialmente obstruida?
he hecho la comprobacion de engañar el bulbo de la valbula calentandolo con la mano y no se nota que dicha valvula abra
gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18901

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
kimety si tu impulsion de aire es de -3,5 tu temperatura de expànsion sera de unos -10 grados aprox
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18928

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
0,5bar en el equipo que comentas es muy poca presión incluso trabajando en condisiones perfectas (-18ºC).

¿fucionan correctamente los ventiladores?

¿que recalentamiento tienes?
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18929

  • gota
  • Avatar de gota
Creo que lo único que le pasa es falta de gas

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18930

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
estoy contigo gota
segun la presiones de trabajo que indica tanto en alta como en baja.

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18932

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

como tienes el tubo de aspiracion, cuando va a entrar en el compresor,
frio, caliente ?
tienes mirilla, como esta ?
que consumo tiene el compresor.

yo tambien creo que tienes una fuga.

mira que no este roto el bulbo de la valvula termostatica.
han andado manipulando en esa camara? podria ser que tuvieses un poco de humedad
y estuviese parcialmente la valvula obstruida por hielo.? o que estuviese el filtro de entrada a la valvula sucio? de que color esta la pastilla del visor de liquido.?

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18951

  • kimety
  • Avatar de kimety
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
pues despues de todo, resulta que le faltaba gas y ademas habian manipulado la valvula de expansion, asi que la he regulado y ya la tengo en -18ºC. (temp. ambiente), ademas se ve que el cliente la utiliza para congelar y no para conservar congelados.
con una presion de baja de 1.6 bar.
es la primera vez que le meto mano a una camara ya que este tipo de aparatos no son los que manipulo.pero la experiencia de estos 2 dias me los llevo como oro en paño.
gracias a todos por vuestros diagnosticos.,.-11 ,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18956

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me alegro kimety que hayas solucionado el "problema". No obstante, ahora se me antoja la presión y temperatura un pelín más elevadas, si como dices, el cliente pretende congelar el producto.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #18971

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
,.-12 kimety :
nunca hables con el cliente, este siempre te intentara engañar, habla siempre con el currela que veas mas descontento jajaj. este te dira lo que realmente pasa con la instalacion

saludos machote
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information