TEMA: presostato diferencial de aceite

Re: presostato diferencial de aceite hace 14 años 1 mes #35131

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
que tal compañeros, yo he trabaajdo mas con los mp 55 de danfos, regulables en tiempo y diferencial de pº , bueno el resto esta demas decirlo ya que ustedes lo han comentado, eso si las regulaciones de los tiempos de actuacion en lo que respecta a mi poca experiencia las he bajado en 40 segundos en algunos casos como centrales de baja tº.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 14 años 1 mes #35134

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
este presostato es regulable.gracias a todos por sus aportes,me han aclarado la duda.saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 14 años 1 mes #35135

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
gracias por tu respuesta,es simple y precisa.me ha quedado aclarado el tema.ante cualquier inquitud ya se a quien acudir.saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #37988

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
buenas,tengo una nueva duda sobre este presostato.como es su conexion en el circuito con la resistencia?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38012

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo ferr ¿ que tiene que ver la resistencia con un diferencial de aceite ? ni la resistencia de cárter ni la de el separador de líquidos , y menos aun las del evaporador(desescarche) acláranos a que resistencia te refieres , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38043

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Creo que me no me e expresado correctamente un presostato diderencial de aceite se bloquea y abre circuito cuando la presion es inferior a 0,8 kilos este dato no significa que la bomba de esa presion, efectivamente da bastante mas presion.
Sin embargo si accedeis a cualquier catalogo tecnico de compresores dentro de las especificaciones de funcionamiento todos los fabricantes de compresores os dan la presion de trabajo de la bomba de aceite,como se regula, el tiempo maximo del presostato y la presion minima de trabajo asi como tensiones aislamiento electrico del compresor etc.
Otra cosa es que montes una unidad ya fabricada donde efectivamente el frigorista se limitar a soldar las tuberias y conectar la tension y a funcionar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38044

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Te envio los datos de un compresor de carrier Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: serfrigen

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38049

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Normalmente la mayoria de compresores ya modernos llevan la rosca para el presostato diferencial de aceite electrónico, que solo es roscar y listo y ya vienen tarados, un ejemplo es el ps1 de alco que comenta orubio, o el delta pI o II de danfoss

Echdle un vistazo Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: serfrigen

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38050

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Otro de Frascold Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: serfrigen

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38078

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias goldete y pepekelvin por vuestra información. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38080

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Nada a mandar diego, para que tengáis el trabajo echo y no como yo que dije que es esto y esta rosca? jejjejejeje

Ay Dios cada día ve algo nuevo uno en esta profesión, pero es que nos gusta eh, si no nos aburrimos jejjejejeje
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato diferencial de aceite hace 13 años 11 meses #38149

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
cuando consulte sobre la resistencia era sobre la que lleva el presostato que se calienta si la presion de aceite no se normaliza,que viene con un retardo en algunos de 60 o 120 segundos.no se como es la conexion del presostato y la resistencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.