Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara congelacion UCI!

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55589

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Pagar, estos pagan, solo que un cliente solo no llega para sostener una empresa, y la mayoria, como bien sabemos de pagar...¿que es eso?
Bueno, la camara tiene presostato doble nuevo, control de condensacion, VET para 404 nueva, orificio nº4.
El sistema trabaja ahora condensando entre 40 y 46ºc, evapora a -30ºC, subenfriamiento total medio(despues de intercambiador alta-baja)13ºC, subenfriamiento medio en condensador, 9ºC, recalentamiento total 11ºC, recalentamiento en evaporador perfecto, 7ºC.
Manometros y termometros van muy bien.
Temperatura de impulsion en evaporador, -26ºC.
Aparentemente, esta trabajando en unas buenas condiciones. Hace escarcha al principio de los tubos, aunque la humedad alta que habia ayer influye. Pero, me parece demasiada.
La camara es R-404A y tenia fuga. Le han metido 404 varias veces...
Se hara, ya lo sabe el cliente y esta de acuerdo. Cambio total de refrigerante R-404a.
Saludos compañeros, muchas gracias por los aportes.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55954

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me alegro que hallas zanjado el tema compañero

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 11 años 8 meses #97104

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information