Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Averia Roca York ventilador condesador no entra

Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108530

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola , buenas noches a todos , necesito un cable con una roca york , segun placa me da destellos rojos , primero 1 y luego tres , segun el codigo de averia es salto por baja , pinche manometro y tenia 10 bares en reposo , luego lo rearme - con el reset- y al cabo de 1 minuto salta la averia sin haber entrado el ventilador exterior ni elcompresor , comprobe manualmente los contactores , primero ventilador evaparador entro , luego compresor entro ,y el ventilador de la condensadora no entra le llega 220v al contactor y a la salida va a u condensador de 7,5 uf y de alli al variador de frecuencia y al motor , cuando fuerzo el contactor tiene salida de 220v , ademas no me da tiempo a ver si le llega señal de placa - 24v -ya que me da el error en placa muy rapido , pienso que puede ser que el condensador este roto??? por la hora no me dio tiempo a sustituirlo....con estos datos que creen que puede ser?? , o por donde puedo atacar????????? gracias de antemano por su ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108533

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si no probastes a cambiar el capacitador, yo seria lo primero que haria y asi ir descartando cosas.

Estas en ciclo de calor cierto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108534

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
asi es estoy en ciclo de calor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108536

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Si reseteas y borras el error y seguidamente te vuelve a saltar el mismo error sin entrar el compresor ni en ventilador de la interior estando en modo de calor.....
Todo pinta a que te falla el presostato de alta o el la placa de control.

Tendras que descartar el presostato de alta.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108537

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Perdon es salto por baja no por alta como crei entender,no cuentes con lo que e comentado arriba.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108538

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
pero segun los codigos de errores , el salto es por baja , como comprobaria que los presostatos esten mal o rotos??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108539

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Comprueba el presostato de baja,o la placa de control.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108542

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Los presostatos de bajas normalmente son contactos normalmente cerrados,asi que desconectalo y comprueba su continuidad,si esta abierto hay tienes el fallo.
Eso si tienes que asegurarte si armado es nc o on.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108543

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
ok , gracias por tu ayuda , ya les comentare como me fue...saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108544

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
ajosephz escribió:
pinche manometro y tenia 10 bares en reposo , luego lo rearme - con el reset- y al cabo de 1 minuto salta la averia sin haber entrado el ventilador exterior ni elcompresor ,
Pues eso.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108581

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola a todos , rearme el equipo que estaba saltado por baja y no entro , puentee el presostato de baja y lo rearme , el equipo entro , funciono durante unos 5 minutos , me puse a recojer las herramientas , y nuevamente salto pero esta vez por alta , otra vez lo rearme y pinche manometros entro , la baja llego a 1 y el alta pasaba los 23 bares y otra vez salto , lo que note fue que por encima de la valvula de expansion se estaba congelando y por debajo de el no , intente quitar la rosca para intentar regular la valvula de expansion y estaba muy bien ajustada , y cuando logro abrirla , sorpresa comienza a salir gas por esa parte , en conclusion , valvula rota , pero lo que no me cuadra es porque ayer no me entraba el ventilador de la condensadora , hoy con la valvula rota y con la lluvia en madrid no me dio tiempo a seguir revisando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Roca York ventilador condesador no entra hace 11 años 1 mes #108796

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
solucion sustitucion de valvula expansion y equipo funcionando...gracias a todos por su ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information