Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Panasonic conducto

Panasonic conducto hace 11 años 1 semana #110229

  • tecate
  • Avatar de tecate
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 3
Hola colega
Tengo un problema un poco estraño en una maquina Panasonic mod YH28DD3E5 que instalamos el año pasado que hasta la fecha estaba trabajando bien, resulta que la semana pasada me llamo el cliente y me dice que en el termostato de control
lo le aparece el modo calor (HEET) fui y reinicie la maquina revise la interconección del termostato con la maquina y me apareció el modo (HEET)
pero al cortar y poner de nuevo la tencion el modo (heet) desaparece
Un saludo :dry:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic conducto hace 11 años 6 días #110286

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Problema de tarjeta.


El siguiente manual no pertenece al modelo que necesitas pero de algo sirve.
tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z...I/789993/F566080.pdf
En la siguiente página encuentras los modelos que se venden en Europa.
dlc.panasonic-europe-service.com/EUDocs/...s-ES&model=CSF28DTE5
www.panasonic.es/html/es_ES/Soporte/Manu...rs/348007/index.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic conducto hace 11 años 5 días #110335

  • tecate
  • Avatar de tecate
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 3
hola olfera
si creo que es problema de placa ya que he revisado tota la intercomunicaciones ahora el problem es ver cual de ellas es
luego oz comento
un saludo
,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic conducto hace 10 años 11 meses #111130

  • tecate
  • Avatar de tecate
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 3
hola buenos dias
solucionado el problema del conducto
es un fallo de la placa de la unidad exterior
según me cuentan es algo habitual
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Panasonic conducto hace 8 años 8 meses #153799

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information