Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Unidad no rinde

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118092

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,bueno ahora hay un intercambiador de placas,y ventiladores en la terraza,bamos a poner las cosas en su sitio,
y el chocolate chocolate,
terraza condensador de aire, enfria el agua del circuito de condensacion dinos como la enfria, y este agua va, al intercambiador, tiene que entrar a menos grados en el intercambiador,que esta abajo junto a la maquina,y no a mayor temp,como dices,
de la terraza al intercambiador,y del intercambiador a la terraza y otra vez vuelta apasar por el intercambiador,
esto es para enfriar el refrigerante que pasa por el intercambiador,bajar la temp del refrigerante,
si entra a mayor temp como dices aumenta la temp del refrigerante no la baja,lo que seria eliminar calor del sistema,no aumentarlo,
si el intercambiador esta sucio, no se,seria cuestion, por que esa temp no es correcta y me parece que confundes la entrada con la salida de agua,
la casa hiross,+ otras firmas fabrica equipos, para centro de datos lieber emerson y mas, pero mira el circuito por que lo que dices no cuadra,mira si esta en la documentacion,
<<<<<<<<<otra cosa, esa maquina da aire por abajo, falso suelo supongo, y por arriba toma el aire,los filtros que estan en la parte alta de la maquina, donde toma el aire estan limpios,te daria alarma de filtros sucios,
en la documentacion de la maquina si esta, mira el circuito de agua como va,y el filtro como te dicen, y asi de paso sabes la presion que necesitas,si lo dice en la documentacion el caudal,
mas que nada, seria ver la presion de agua entrada y salida en intercambiador,y asi sabes si esta sucio,apesar de que te lo dice la temp,
saludos
Última Edición: hace 10 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118162

  • Dapicle
  • Avatar de Dapicle
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Ya he revisado condensacion y todos los ventiladores funcionan perfectamente,la bomba de agua es de origen y lleva funcionando asi 10 años .
El intercambiador no parece sucio,ya que SI hay intercambio y el filtro de agua estaba LIMPIO.
Podria ser quizas lla valvula de Expansion??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118163

  • Dapicle
  • Avatar de Dapicle
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Haber si me explico:
En terraza el agua llega a 40 grados y la enfria hasta 30 mediante unos ventiladores para asi mandarla al intercambiador de placas que esta abajo en la maquina y poder bajar temperatura y presion de refrigerante.
Se ha revisado todo como he explicado.
Puntualizar que es de impulsion por arriba y no a falso suelo y los filtros y bateria estan bien,tambien las correas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118165

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola de nuevo Dapicle.
Según tus notas estas a 5 bares en aspiración y que según la tabla estas evaporando a 6-7º.
Pues bien, si supongo que estas trabajando con r22, yo diría que esta algo alto, con ello quiero decir que la válvula de expansión pudiera estar bien, pues las válvulas mecánicas tienden a cerrar cuando se estropean, es decir debería de bajarte la presión de aspiración incluso al corte del presostato y no parece ser el caso.
Lo que si me sigue llamando la atención y ya te lo indique en el primer post, es la alta temperatura de entrada de agua al intercambiador ¡¡ 30º !!, es demasiado.
Deberías de revisar y comprobar esta parte a conciencia y estoy seguro que si llegaras a bajar esa temperatura a 22-25º, se te acabarían los problemas y el equipo volvería a sus presiones y rendimiento habituales.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 10 años 7 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118168

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,algo se cuece hay ,por que llega el agua a 40ºc a la terraza, ya dijo DI...el intercambiador sucio,
se te ha dicho que esa temp no es normal,hay que bajar esa temp,
como sabes que el intercambiador esta limpio, se limpio hace poco ,o no se limpio,desmontado las placas,
la bomba-s donde esta a la salida del condensador, solo hay una bomba,o dos, tienen purga en este caso este, donde esten serian dos, si una se averia otra de reserva, purga por la bomba-s,
tiene bomba-s a la salida del intercambiador purgalas es el punto mas alto,
esas bombas en aspiracion, tienen que tener filtros sacalos y limpialos,
si tienes 2 bombas cuantas trabajan si 2, pon las dos a trabajar si es que solo trabaja una,
cuanta altura tiene hasta la terraza, la distancia es vital
tienes mucha tirada de tubo en la terraza en horizontal, puede estar la bomba tupi hasta la mitad
la tuberia como es, hierro hasta la entrada de las baterias, posible que le llege la mitad de agua de la capacidad del tubo, por estar tupi tupi,y pasara poco agua , y de hay esa temp tan elevada del agua,
sabes el salto termico que tendria que dar el intercambiador,
en algun sitio tienes un pelotazo ,parecido al del madrichi, limpieza a fondo,y resuelto,
o no leo vien,o no me lo creo,<<<<< limpia limpia,,,,una cosa 10 años cuantas veces se limpio total
igual le falta gas, ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Última Edición: hace 10 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 6 meses #118890

  • Dapicle
  • Avatar de Dapicle
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Buenas a todos,al final el problema era el intercambiador que estaba sucio aunque aparentemente no lo pareciera.
Se ha limpiado y ahora va genial.
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 6 meses #118900

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, gracias a ti por la solución al problema.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 6 meses #118901

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information