Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: circuito hidráulico

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145660

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas haber si me podéis ayudar no entiendo bien un circuito hidraulico cerrado con bomba de recirculacion, según mi oficial dice que confundo la altura manométrica con la pérdida de carga de la instalación, nosotros tenemos 7 plantas 21 metros de altura manométrica estos 21 metros lo divido entre 9 y da 2'3 bares de presion la bomba esta en la parte de arriba tenemos un intercambiador que da 0,5 bares de pérdida de carga y el último fancoil esta a 20 metros de distancia y tiene una perdida de carga en la bateria de 0,3 bares si el tubo es liso y solo tiene 3 codos de accesorios..cual seria la pérdida de carga en esta instalación?? Según tengo entendido la pérdida de carga para elegir la bomba te la dan en metros no? Yo cogeria 21 metros de altura manométrica si la tubería te da por cada metro 0,006 metros de perdida de carga si tenemos 21 nos da 0'13 metros más los otros 20 hasta el fancoil nos da 0'12 metros ya en la instalación tenemos 0'25 metros más el retorno que son otros 0'25 metros tendremos 0,5 metros más 0'5 bares del intercambiador si anteriormente hemls dicho que un bar es equivalente a 9 metros 0'5 bares nos da 4'5 metros más la bateria del fan coil 0'3 bares a metros 2,7 metros en total de pérdida de carga de la instalación tenemos 0,5 m ida y retorno intercambiador 4,5 m y último fancoil más desfavorable 2,7 m un total de 7'7 metros de pérdida de carga es correcto esto? esta hecho de forma así un poco por encima pero quiero saber si el concepto aquí es correcto si los cálculos para la pérdida de carga son buenos...Haber si me podéis echar una manilla si el cálculo esta equivocado decidme donde esta el fallo? llevo ya varios días dándole vueltas a esto...y no veo luz no necesito ahora mismo que entréis mucho en profundidad Solo saber si voy por buen camino muchas gracias de antemano a todos un saludo amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145664

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Jesus, de una forma simple entiendo que con la bomba parada (diferencia de presiones en la bomba cero)y el circuito lleno el manometro situado en la parte mas baja del circuito marcara la altura manometrica (siempre que un vaso de expansion no aporte otra presion)que seria el peso de la columna de agua por centimetro cuadrado,en cuanto se ponga en marcha la bomba, la diferencia de presiones es la caida de presiones del circuito y esta depende fundamentalmente del caudal de agua que que circula por el circuito a mas caudal mas caida de presion, depende tanbien de los elementos que componen el circuito, curvas, diametro de tubos viscosidad del fluido etc, las caidad de presion son datos que aportan los fabricantes para determinados caudales.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, camacho d

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145666

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas Xeliño entiendo todo lo que me dices altura manometrica con bomba parada.. a mas caudal mas perdida de carga pero el cálculo de las pérdidas de cargas que he hecho ahí arriba podrían ser correctas? dándome el fabricante 0,006 metros de perdida de carga en el tubo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145667

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Te voy a contar un secreto cuando se realiza un calculo de caudales y perdida de carga de un circuito, sobre plano se calcula el circuito mas largo y el elemento que tiene mas perdida de carga, si el calculo esta bien todos los demás circuitos quedan protegidos de caudal y presión.
Por otro lado en un circuito cerrado todo lo que sube baja si tienes una bomba en la parte baja de un circuito hidráulico tienes la misma presión en impulsio que en retorno y si la bomba esta arriba la presión en parado es la suma del vaso de expansión mas 0,3 bares que es lo que yo como norma ajusto la presión del circuito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, camacho d, silenbloc, tecnofri, cansino

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145676

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
la clave para entenderlo es esa, no hay altura en circuitos cerrados bien hechos y Sin aire.

La presión por altura es la misma a ambos laDos de la bomba
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, camacho d, cansino

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145693

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En el tramo vertical solamente sumaría el tramo de impulsion y la bomba de recirculacion solamente dará el caudal necesario al intercambiador mientras tengas presión positiva en el retorno del intercambiador ósea los 0'3bar que comentas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, camacho d

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145703

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas de nuevo, sí yo se que hay que elegir el tramo mas desfavorable si ahi llega agua llega a todos las demas derivaciones, bueno entonces la columna de agua hay que tenerla en cuenta a la hora de elegir la bomba de recirculacion, ésta tiene que poder con la presion de agua que tiene esa columna..nno? pero hay que saber diferenciar entre la presion de la columna de agua por ejemplo en este caso 21 metros nos daría de presión en la instalación 2.3 bares y una perdida de carga aunque sea una columna de agua si el fabricante nos da según la rugosidad del tubo 0.006 m de pérdida de carga por metro de tubo en este caso 21 seria 0.25 metros de perdida de carga aunque el tubo sea vertical aunque tenga una columna de agua esto es así?es un circuito cerrado.. Y ahora otra pregunta... si nos dice que el intercambiador tiene 0,5 bares tendremos que pasarlo a metros para sacar la pérdida de carga del intercambiador dividendolo entre 9 como con la columna de agua no? Así sacaría los metros de perdida de carga del intercambiador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145708

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Jesus, en un circuito cerrado de 21 metros de altura tiene un tubo de ida i otro de vuelta por lo tanto no tienes que vencer ese desnivel porque en el tubo de retorno la columna te esta ayudando, lo unico que necesitas vencer es la caida de presion provocada por hacer circular un determinado caudal por dicho circuito y en el estan las llaves de ida pero tambien las de retorno asi como los tramos de tubos, codos, colectores, valvulas etc, ahora bien si el fabricante, unos te dan la caida de presion en bares otros en pascales otros en metros, etc, tienes que unuficarloas todas y luego eleguir la bomba.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145709

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Jesusjf84 escribió:
Buenas de nuevo, sí yo se que hay que elegir el tramo mas desfavorable si ahi llega agua llega a todos las demas derivaciones, bueno entonces la columna de agua hay que tenerla en cuenta a la hora de elegir la bomba de recirculacion, ésta tiene que poder con la presion de agua que tiene esa columna..nno? pero hay que saber diferenciar entre la presion de la columna de agua por ejemplo en este caso 21 metros nos daría de presión en la instalación 2.3 bares y una perdida de carga aunque sea una columna de agua si el fabricante nos da según la rugosidad del tubo 0.006 m de pérdida de carga por metro de tubo en este caso 21 seria 0.25 metros de perdida de carga aunque el tubo sea vertical aunque tenga una columna de agua esto es así?es un circuito cerrado.. Y ahora otra pregunta... si nos dice que el intercambiador tiene 0,5 bares tendremos que pasarlo a metros para sacar la pérdida de carga del intercambiador dividendolo entre 9 como con la columna de agua no? Así sacaría los metros de perdida de carga del intercambiador?


No.

Lo que te intentan decir los compañeros, es que en circuito cerrado no se tiene en cuenta la altura.

En el caso de elegir una bomba para subir agua hasta la 7ª planta para consumo o lo que sea, habrá que tener en cuenta esta altura y hacer las cuentas que ya sabes, pero en un circuito cerrado, en el que el agua que sube por un tubo baja por el otro, no se tiene en cuenta la altura, solamente la caida de presión en la linea, por codos, intercambiadores etc.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145830

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Entonces para calcular la bomba no es necesario saber cual es la altura manométrica de la instalación?, entonces para que se necesita la altura manométrica? La instalacion tendra una presion, supongo que cada instalacion sera distinta a las demas...y la bomba sera mas grande o mas pequeña dependiendo de la instalacion...otra pregunta si un intercambiador te da 0,5 bares de perdida de carga como lo pasaríamos a metros? Para saber la pérdida de carga de ese intercambiador en metros? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145832

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
cansino escribió:
Jesusjf84 escribió:
Buenas de nuevo, sí yo se que hay que elegir el tramo mas desfavorable si ahi llega agua llega a todos las demas derivaciones, bueno entonces la columna de agua hay que tenerla en cuenta a la hora de elegir la bomba de recirculacion, ésta tiene que poder con la presion de agua que tiene esa columna..nno? pero hay que saber diferenciar entre la presion de la columna de agua por ejemplo en este caso 21 metros nos daría de presión en la instalación 2.3 bares y una perdida de carga aunque sea una columna de agua si el fabricante nos da según la rugosidad del tubo 0.006 m de pérdida de carga por metro de tubo en este caso 21 seria 0.25 metros de perdida de carga aunque el tubo sea vertical aunque tenga una columna de agua esto es así?es un circuito cerrado.. Y ahora otra pregunta... si nos dice que el intercambiador tiene 0,5 bares tendremos que pasarlo a metros para sacar la pérdida de carga del intercambiador dividendolo entre 9 como con la columna de agua no? Así sacaría los metros de perdida de carga del intercambiador?


No.

Lo que te intentan decir los compañeros, es que en circuito cerrado no se tiene en cuenta la altura.

En el caso de elegir una bomba para subir agua hasta la 7ª planta para consumo o lo que sea, habrá que tener en cuenta esta altura y hacer las cuentas que ya sabes, pero en un circuito cerrado, en el que el agua que sube por un tubo baja por el otro, no se tiene en cuenta la altura, solamente la caida de presión en la linea, por codos, intercambiadores etc.

SAludos.

Aquí te contestaba ya a tu nueva pregunta.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 2 meses #145834

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Jesusjf84 escribió:
Entonces para calcular la bomba no es necesario saber cual es la altura manométrica de la instalación?, entonces para que se necesita la altura manométrica? La instalacion tendra una presion, supongo que cada instalacion sera distinta a las demas...y la bomba sera mas grande o mas pequeña dependiendo de la instalacion...otra pregunta si un intercambiador te da 0,5 bares de perdida de carga como lo pasaríamos a metros? Para saber la pérdida de carga de ese intercambiador en metros? Un saludo

www.conversordeunidades.org/presion-pa-a...pa-mh20-mmhg-psi.php
Creo que en la aplicación "estantería de erramientas" que ha preparado un compañero tienes un combersor de unidades tambien. Basicamente 10m de agua son un bar.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information