Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Conductos 2 parte

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157262

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas me ha surgido otra duda y no encuentro ningun documento en condiciones que me la resuelva si alguno aporta algún documento o algo bueno la pregunta es como equilibramos una instalación de conductos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157284

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A que te refieres con equilibramos ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157286

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, entiendo el equilibrado como asegurarse que el caudal de aire sale/entra por los difusores/rejillas concuerda con el caudal proyectado y si el calculo y montaje de los conductos esta bien no deberia de haber problemas que no se puedan resolver con rejillas con reguladores de caudal, si el problema es grande se puede introducir desviadores en los conductos o colocar planchas de fibra canalizando o amortiguando el aire .
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157291

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas a eso me refería por ejemplo en una instalación como esta adjunto foto

imageshack.com/i/p5P6R8lsj

Cómo haríamos una vez realizada la instalación para que saliera por cada rejilla el caudal de aire que hemos calculado? Tendríamos que utilizar alguna herramienta que midiera el caudal que sale e ir regulando rejillas para crearle una perdida de carga menor o mayor a cada salida de aire? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157295

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, al respecto el RITE y las normas UNE a las que hace referencia son bastante precisos, lo normal es con un anemometro (mejor de hilo caliente) medimos la velocidad y como conocemos las dimensiones interiores del conductos sabemos el caudal de aire a atraviesa dicho tramo, otra forma es con un anemometro de molinillo y una talva a la salida del difusor, climaer, ursa airven y otros tienen manuales que ayudan a determinar los caudales, ojo si se modifica un caudal en un difusor tendras que comenzar otravez el proceso ya se se deseqilibran los caudales.
www.google.es/?gws_rd=ssl#q=equilibrado+de+conductos+de+aire

Saludos
Última Edición: hace 8 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157302

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Claro tu por ejemplo con anemómetro modificas una salida de aire cierras o abres algunas lamas en la rejilla y obtienes el resultado del caudal según velocidad y la sección del conducto... una vez modificado este caudal tendrás que verificar los demás difusores o rejillas no? Un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157327

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si los conductos estan bien calculados, los ramales estan calculados y fabricados correctamente(Esto es importantisimo), y la rejilla esta adecuada al nivel sonoro y caudal necesario, no debes tener problemas ni tienes que regular nada. Por el contrario te generara un dolor de cabeza, ya que al ir cerrando rejillas o ajustando en las rejillas, te generaran ruidos de pasos de aire molestos o silvidos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri, kendobass

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157336

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Normalmente cuando se realiza una puesta en marcha de una instalación por conductos , empiezo con el equipo en modo ventilación con máximo caudal y voy ajustando a ojímetro cada zona hasta la última .
Hay que recordar que igual de importante es la impulsión que el retorno .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, tecnofri, kendobass

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157342

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas más preguntas sobre el tema, me han comentado que por ejemplo para calcular conductos y que el sistema quede equilibrado algunos conducteros utilizan cajas de expansion que llaman plenums y qie baja la velocidad del aire a 1m/s que opináis de esto? 1 m/s lo veo muy poca velocidad en la salida del conducto para distribuir el aire por una vivienda que normalmente como mucho tiene 2 metros y medio de altura lo suyo no es sobre 3 m/s??y por ejemplo este metodo aplicado en un nave concesionario supermercado que por norma tiene sobre 4 o 5 metros de altura no se podria utilizar por que se estratificaria el aire si le pones al terminal una caja de expansion... no?y también me han comentado que utilizan en algunos casos este método de plenums.. para instalaciones completas me explico utilizan un ramal principal de mucha sección para un caudal total y van pinchando dicho ramal como si fuera un globo y sacando derivaciones consiguiendo que por cada derivacion salga el caudal que estaba anteriormente proyectado? Donde puedo encontrar documentación sobre este método alguno tenéis algo?son muchas dudas lo se pero esto ayuda a toda la gente principiante que puede que tengan mi mismas dudas. Un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 2 parte hace 8 años 4 meses #157360

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Los plenums se utilizan en las embocaduras de difusores o rejillas con el fin de bajar la velocidad del aire y que salga uniformemente , también se utilizan para los retornos haciendo un conducto principal y añadiendo tramos de las distintas zonas , por ejemplo : una medida a peor y muy habitual en los últimos años , a sido los retornos de unit interiores con plenums a falso techo .

En locales comerciales y con alturas superiores a 3mt el ruido y confort pasa a segundo plano .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information