Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presion negativa en split

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172240

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola amigos, tengo un problema con in split de 2500 fgs marca atma, le reemplace el compresor por estar el anterior con enlodamiento severo. Hice un barrido ligero de las partes, cargue aceite, solde y procedi a la carga de refrigerante (r22) pero resulta que la presion en funcionamiento subia con cada toque y luego bajaba a presion negativa. Pare la unidad y la presion llego a 120 psi. Desconecte el caño de succion y probe el funcionamiento sin refrigerante, y tiene buena presion de retorno. Vuelvo a conectarlo e inicio la carga y nuevamente el mismo problema. Ayuda por favor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172242

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
No entiendo bien, cargaste pesando el refrigerante? Si se había producido lodo, tendrías que haber limpiado el circuito en profundidad, que temperatura ambiente tienes y que subenfriamiento, si no cargas pesando una vez que empiezas a cargar es normal que la presión suba, cierras manometro y baje la presion, porque el compresor esta comprimiendo, y estas comenzando a cargar la maquina, que pares la unidad y tengas una determinada presion no nos dice nada, ya que la presión va relacionada con la temperatura, y en este caso en r22 tendrás la presion con la máquina parada que corresponda a la temperatura exterior, carga por peso y toma algunos datos como el subenfriamiento y recalentamiento, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, biel1, Nuezy

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172245

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias tecnofrio por tu pronta respuesta, no tengo balanza para pesar. Tenia 38 de ambiente buen recalentamiento y subenfriamiento, pero pienso que con esa presion con equipo parado, en marcha me deberia dar por lo menos 30 psi. Que piensan colegas, habra obstruccion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172246

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si tengo buen recalentamiento y buen subenfriamiento tengo un equipo que me esta trabajando en condiciones optimas.
si tengo un equipo al cual le cargue con refrigerante (calculo que le debí inyectar la cantidad correcta) y se me va a vacío tengo un problema.
la presión con equipo parado es una en relación al tipo de refrigerante y temperatura ambiente, pero al encender el equipo las condiciones cambian.

sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
oscar leonel franco e,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, Nuezy

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172247

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No se requiere una bascula de precisión para recargar o cargar un equipo de refrigeración y/o aire acondicionado. cuando no se cuenta con una herramienta tan esencial bueno son las alternativas.
hay unas buenas basculas que lo sacan a uno del apuro:
http2.mlstatic.com/bascula-digital-colga...875714_122015-O.webp
algo parecido a esta bascula portátil de cocina sirve.
no son la panacea pero son mejor que nada.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Nuezy

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172249

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola nuezy.
No lo tomes a mal pero
1) no entiendo a que le llamas barrido ligero
2) para que cargar aceite, que tipo, porque y CUANTO si nos estas diciendo que pusiste compresor nuevo
3) creo que estas confundiendo los conceptos de recalentamiento y subenfriamiento. Por el momento podes trabajar sin tenerlos en cuenta, no es tan sencillo como parece. Una ves que estes mas filoso podrías comenzar a implementarlos.

No se donde vivis, pero con 38*C podes hacer como me "enseñaron" en la primera carga de gas que presencié, hace 10 años. El mas veterano, el mas mezquino "técnico" que conocí, dijo "ya transpira el caño, lo dejamos ahi".
Es simple, cuando el caño de retorno "transpira" es señal de que tenes un buen o aceptable retorno. Suficiente para que tu equipo enfrie. Con el tiempo, cuando estes mas filoso, podrás interpretar mejor la técnica del sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Y seguramente podrás hacer una mejor carga de gas, lograr mas rendimiento.

PERO, por el momento tendrás que esforzarte más y leer MUCHO MAS.
Saludos, Diego
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nuezy

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172250

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
No se si tenes a alguien de confianza en el rubro a quien consultarle y salir del paso en forma rápida, ya mismo. Asi que te paso un "ayudin" . POR FAVOR,no le des bola a la columna de "recalentamiento". Limitate a la de las presiones y al consumo eléctrico (aproximado).
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, biel1, Nuezy

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172259

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Nuezy comentó :


Hola amigos, tengo un problema con in split de 2500 fgs marca atma, le reemplace el compresor por estar el anterior con enlodamiento severo. Hice un barrido ligero de las partes, cargue aceite, solde y procedi a la carga de refrigerante (r22) pero resulta que la presion en funcionamiento subia con cada toque y luego bajaba a presion negativa. Pare la unidad y la presion llego a 120 psi.

Nuezy.

Si tenías tanto residuo con un simple barrido no terminas de limpiar .

El nuevo compresor ya viene cargado con su aceite , no tienes que añadir más ( solamente en casos excepcionales se añade ) .

Posiblemente tengas obstrucción en el capilar de la unit exterior , desmonta capilar incluida la válvula check y limpia exhaustiva y también de condensador .

Sino tienes máquina de limpieza usa dos garrafas , una con refrigerante líquido limpio y otra vacía con vacío ( sin válvula antiretorno ) .

Haces pasar refrigerante líquido de una garrafa a otra atraves del elemento que deseas limpiar , en varias veces ok .

Luego ése refrigerante con residuos lo puedes reutilizar sacandolo en fase gaseosa atraves de un filtro deshidratador y antiácido.

Ya nos cuentas como va .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, biel1, Nuezy

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172264

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Olfera tenes razon, no tenia bien definida la cosa con sobrecalentamiento y subenfriamiento antes de lo que escribi. dsbordon coincido que al andar se hace camino. Y creo que tendre que desoldar todo, y empezar todo de cero. Estoy mas que agradecido por la ayuda recibida de ustedes! Arranco de cero ,esta vez teniendo en cuento los consejos, y luego comento como salio todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172270

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Empece de nuevo el procedimiento. El mtc es nuevo. Le saque el eccedente de aceite que le habia agregado. Quedo con lo que definitivamente trajo de fabrica. Hice barrido a full de evaporador y condensador, solde los caños, luego un buen vacio y seguidamente la carga de r22, mejoro un poco, empezo a transpirar el tubo de alta, la presion de succion se mantuvo desde el principio en -15, y esa, es mi preocupacion, le di unos toques de refrigerante cada 10 minutos, sin salir de presion negativa, note que se congelo la salida del capilar. Lo pare y la presion llego a 120 psi. El frio del tubo de alta llega justo hasta la entrada del evaporador. Lo deje ahí hasta mañana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172271

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
primero cambiaría de manómetros. no se porque se me da.

si la presión estabiliza, no hay taponamientos en el circuito.

¿el compresor que colocaste es de la misma capacidad del que se retiro?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172272

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
deberías,con mucho cuidado dejar trabajar el equipo un buen rato y observar como se comporta el evaporador, si puedes apagar la turbina, ventilador o forzador mucho mejor.
el sistema de evaporación o evaporador comprende desde la salida del tubo capilar o desde la salida de la VET hasta la entrada del tubo de retorno al compresor.
el sistema de condensación o condensador comprende desde la salida de alta del compresor, pasa por el condensador, y llega hasta el capilar o la VET;
generalmente las dos válvulas de servicio que se encuentran afuera de las unidades condensadoras de los minisplits son del sistema de baja.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nuezy
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information