Buenas a todos,
Perdonen la demora, hemos estado subiendo la presión en baja del sistema a 120 psi como dice "jgm2007sta" este fin de semana. Respecto al instalador, no se le ha echado de la obra.
Como dicen si los problemas principales son las rejillas de aluminio y las conexiones de tubos flexibles, pero solo tenemos condenación en la parte superior de estas rejillas, es solo exterior y no esta salpicando las pinturas.
Otro problema a tener en cuenta son las temperaturas y la humedad que tenemos en obra y se le suma a que el jefe de obra debido a que están instalado los muebles, pintando, y la puerta principal no esta instalada, mucho movimiento de gente entrando y saliendo, abren las ventanas para secar la pintura tenemos estos problemas. Y por ahora no podemos cuantificar la medida.
Respecto a otras dos habitaciones que tenemos la condensación es peor, en el sentido de que tiene mas gotas en la rejilla, estas habitaciones tienen las rejillas en vertical en el techo. Las anteriores que mencionaba estan en horizintal en un hueco en el falso techo.
Respecto a los datos de temperatura/humedad por habitación, los estamos haciendo pero con estas condiciones de trabajo de gente entrando y saliendo es imposible.
Respecto a lo del aumento de presión creo que es según esta grafica:
www.monografias.com/trabajos-pdf5/aire-a...n-notas/image021.jpg
Saludos