Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: instalacion de un local

Re: instalacion de un local hace 14 años 1 semana #36676

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
el local es solo el de abajo, no hay radiacion solar por ventanas ni muros exteriores, mira el plano adjunto en el primer o segundo mensaje, el despacho es el del final, tambien sin radiacion solar, en la sala de arriba dice que ya pondra un split o algo, pero al tiempo, es lo que me ha dicho el cliente que quiere.
Los calculos los he hecho con una hoja de calculo de ussa,y tambien con el programa instawin demo, los calculos de conductos con el mismo programa y lo he comparado con el de mishubishi y han salido identicos.
Como lo ves?
Gracias, muchas gracias de verdad por ayudarme.
te pongo el plano abajo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 1 semana #36677

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Te adjunto el plano. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 1 semana #36721

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola, yo estoy con el compañero moya.
11KW y si es inverter "mejor".
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 1 semana #36728

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Con que programa has hecho los calculos?, Q datos ha puesto? para ver en que me he equivocado. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 1 semana #36746

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
no es que te hayas equivocado es que la experiencia te dice que como te ajustes a los programas de calculo la cagas tu fijate en los centros comerciales mucha ingenieria muchos calculos y al final todos cortos porque no piensan por ejemplo que las tiendas ponen mas iluminacion que lo que dice el codigo de la construccion y meten alogenos por todos los sitios y al final mas potencia yo me refiero a eso saludos
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 1 semana #36755

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Gracias, he recalculado y me sale una potencia de 9000kcal/h., el problema q encontramos es que las rejillas tiene que ser muy grande, tendremos que ensanchar las salidas a rejillas. pasaremos de conducto principal de 200*500 a 300*900 de rejilla para un caudal de 912mcubicos, ya que solo podemos colocar dos rejillas, ya que no tenemos mas espacio para trabajar y poner mas, no se puede hacer nada, ya que el falso techo tiene 16cm, una altura de 2,5m, no lo quiere bajar, no podemos instalar difusores, y no quiere otro tipo de instalacion. asi que a ingeniarnolas para que salga bien. no hay otra.
q me decis?
Cuanto me puede costar las cuchillas climaver o las de ussa air, deben ser mas baratas las segundas no.
Gracias de verdad por los consejos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 13 años 11 meses #38305

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Este es el tipico cliente que quiere que le montes la máquina, como el te diga y que además funcione...jajaja.Deberías cubrirte en salud y comentarle los impedimentos que conlleva la instalación, porque luego no sales de la instalación. Te estará llamando constantemente y encima te dirá que vaya chapuza le has montado...jajaja. Un tema muy importante el de la humedad, quizá mas importante que la temperatura en este tipo de exposiciones... Te lo digo por experiencia. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion de un local hace 8 años 8 meses #153710

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information