Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presiones Bomba Calor.

Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38021

  • Kaloria
  • Avatar de Kaloria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas a todos y daros la enhorabuena por este foro.
Mi duda es la siguiente.
Un Aire Acondicionado con R-22 por ejemplo, en modo frío trabaja a 4 kgs en baja y a 16 kgs en alta mas ó menos.
Cuando invertimos el ciclo ¿ esas presiones son iguales ? ¿ o varian ?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38026

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola kaloria bienvenido al foro. Mas o menos esas son la presiones del r22 en modo frio y bomba de calor te varia un poco piensa que en bomba la temperatura exterior en invierno es mas baja, por lo que te bajara la presion de baja,(esta puede estar 3,7 aproximadamente) y la alta te puede subir un poquito,(puede estar aproximadamente sobre 17 0 18 bares)el consumo electrico es mayor en bomba. Pero bueno todo esto es relativo por que depende todo de la temperatura exterior e interior, sobre estas temperaturas te puede variar las presiones y tambien, el tipo de maquina y el tipo de gas regrigerante. Pero a modo general por lo que tu preguntas mas o menos es asi. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38033

  • Kaloria
  • Avatar de Kaloria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchas gracias Diego.
Mi pregunta era mas basada en que al hacer el cambio de ciclo y convertirse el condensador en evaporador y viceversa varian mucho el tamaño de dichos intercambiadores. No es lo mismo un evaporador , tipo split, en tamaño que su correspondiente condensador. Y por eso dudaba si las presiones variarian mucho.,.-24 Veo que te gusta el Rock,and Roll. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38134

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Pues ahora que lo comentas, cuando toque una bomba de calor me fijare mas en ese detalle de las presiones.
Aunque como dice el amigo Diego, creo recordar que no variaban mucho.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38145

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Kaloria para eso se utiliza el control de condensación para ajustar el rendimiento de la maquina

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38271

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Pepe.

El control de condensación normalmente controlamos la temperatura de condensación en temperaturas exteriores bajas para la producción de frio.

Kaloria, normalmente las presiones de alta te aumentaran y la baja te bajará dependiendo de la temperatura exterior.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38281

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
,.-12 ,.-12 A todos.
La unidad interior la bateria es mas pequeña que la bateria de la unidad condensadora, en ciclo de bomba de calor la bateria de la unidad interior hace de condensador y la bateria exterior hace de evaporador.Esta en funcionamiento de bomba de calor y con la misma carga de refrigerante la presion de alta sube mas rapido que en el ciclo de frio y empieza a trabajar el control de condensacion para equilibrar esas presiones y nunca disparar por alta presion. Las presiones de invierno varian relativamente segun la temperatura exterior, en ciclo de frio en baja unos 4kg y en alta 18 kg con unas temperaturas exteriores de 32 gradosy una temperatura interior de 23 grados y en ciclo invierno presion de baja unos 3 kg y en alta 19 kg con unas temperaturas exteriores de 5 grados y temperatura interior de 22 grados.( estas presiones siempre varian segun las temperaturas exteriores e interiores). Espero haber respondido a tus preguntas kaloria, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38289

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
A lo que voy Oscar, como controlamos la temperatura de condensación en bomba de calor?

Normalmente controlamos la evaporación para bajar la condensacion, si trabajamos en frio hacemos control de condensacion.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38294

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Lo mismo no me explicado bien, para bajar la presion de condensacion en bomba de calor hay que bajar la evaporacion, parando el ventilador exterior.(control de condensacion). un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38296

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, espero que no os molesteis con mis comentarios, pero el control de condensacion controlamos la presion de condensacion en funcionamiento frio, normalmente regulando ventilador de condensador o compuerta de descarga.

Como bien dices Oscar controlamos la condensacion, pero lo que regulamos como bien has dicho es la evaporacion.

Saludos.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38297

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola. No entiendo eso de parar el ventilador exterior en ciclo de bomba de calor.La mayoria de las máquinas no paran el ventilador exterior en bomba ¿no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38299

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Por poner un ejemplo, si yo quiero un equipo que trabaje en invierno en una sala de servidores que generan mucho calor y la maquina tiene que trabajar en frio, utilizaremos una maquina con control de condensacion, y si tenemos maquina con free-cooling mejor que mejor. Si funciona en bomba dará igual si tiene control de condensacion o no.(me refiero a que el control de condensacion lo hara por evaporacion).

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information