Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu

Re: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu hace 13 años 11 meses #38877

  • jmc112
  • Avatar de jmc112
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Se han cambiado los varistores y fusibles tanto a la unidad interior y ala ext. la maquina interior funciona , pero la exterior no arranca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu hace 13 años 11 meses #38976

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
me parece que te va a tocar tirar de tester y comprobar tensiones en las placas y si hay tension en las interconexiones
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu hace 13 años 11 meses #38992

  • jmc112
  • Avatar de jmc112
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
,.-11 Porfin, ayer se solventó el problema, radicaba en el transformador de la unidad ext. se sustituyo, por otro de caracteristicas similares, y funcionando, a la perfección. Gracias a todos por vuestra colaboración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu hace 13 años 11 meses #38994

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
esta comprobado que ssiendo averia electrica con un tester se busca todo.

saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu hace 13 años 11 meses #39022

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
jmc112 dijo:
,.-11 Porfin, ayer se solventó el problema, radicaba en el transformador de la unidad ext. se sustituyo, por otro de caracteristicas similares, y funcionando, a la perfección. Gracias a todos por vuestra colaboración.

Me alegro dieras con el fallo, y por darnos la resolución aqui en el foro. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu hace 13 años 11 meses #39028

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
me alegro yo también de que hayas solventado el problema y por publicarlo.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con maquina de conductos General fujitsu hace 11 años 7 meses #98041

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.607 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information