Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: prueba de fugas con nitrogeno

prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #38591

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Muy buenas amigos, tengo que buscar fugas en una enfriadora, y para ello le voy a meter nitrogeno, mi pregunta es:
¿ por donde le meto nitrogeno?
¿ a que presion ?
¿ tengo que abrir la electrovalvula de la linea de liquido?
Última Edición: hace 11 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #38597

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
david12 dijo:
¿ por donde le meto nitrogeno?
Por baja o alta donde gustes
¿ a que presion ?
15 - 16 Bares
¿ tengo que abrir la electrovalvula de la linea de liquido?
Si
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #38599

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero y recuerda siempre la carga de nitrogeno hazlo con manorreductor. Un saludo y estoy con viti, solo una cosa puedes llegar como mucho hasta 20 kg.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #38616

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Solo una cosa más, si la enfriadora tiene manómetro de baja incorporado, cuidadín, puede que su escala sea menor que la presión a la que lo vas a someter, saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #38628

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Cuando me dicen por alta o por baja, entiendo que se refieren a las valvulas de servicio del compresor. ¿ si yo le meto 20 bar no afecta a la parte de baja del compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #38629

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
No, no afecta, fijate lo que te dijo el compañero Fresquiviri
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #38644

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
Si tiene una toma de alta y otra de baja no hace falta abrir la electroválvula ya k el cirrcuiti queda comunicado rucuerda lo de si tiene manometro de baja ya que la escala suele llegar a unos 15bares
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 13 años 11 meses #39039

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
muchas gracias amigos me ha sido de mucha ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: prueba de fugas con nitrogeno hace 11 años 10 meses #94048

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.346 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information