Hola a todos. Tengo un problema con un split Samsung modelo SH 09 AWH. Le das al mando y no responde a la señal. Pita pero no hace nada, ni siquiera mueve la lama deflectora. Los leds de la máquina, dos verdes y uno rojo, parpadean constantemente los tres a la vez. He quitado la corriente y al enchufar la máquina los leds comienzan a parpadear automáticamente sin tocar ningún botón del mando.
También he probado con un mando universal y hace lo mismo, o mejor dicho no hace nada.
¿A alguien le ha sucedido lo mismo?
Yo intuyo que el problema es de la placa receptora de la señal del mando. ¿Qué opináis?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Samsung SH 09 AWH
hace 13 años 10 meses #39565
Presionar los botones de temperatura y simultáneamente volver a introducir las pilas, en la pantalla aparecerán dos ceros.
Con el botón bajar temperatura cambias el primer dígito y con el botón de subir temperatura cambias el segundo dígito y con el botón mode aceptas y pasas a los dos siguientes dígitos.
Cuando introduzcas los dos últimos dígitos encender el equipo con el mando en modo de servicio hasta que el equipo reciba la programación. En este momento veremos que todas las luces que estaban parpadeando se apagan y solo se queda una sola parpadeando.
Quitar las pilas y volver a ponerlas, sin pulsar ningún botón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Samsung SH 09 AWH
hace 13 años 10 meses #39662
Gracias Cantimplora. Le daré un vistazo el manual que envías y quedaré con el cliente. El código que pones, ¿es el código que yo debería utilizar? ¿Por qué es ese? ¿De dónde sale?
Picasso, el cliente comenta que el equipo funcinaba correctamente y que no ha ido nadie a visitarlo, por esa razón no he mirado nada más.
Un saludo a todos.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por paulino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Samsung SH 09 AWH
hace 13 años 10 meses #39678
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.