Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: FRIGORIAS NECESARIAS PARA LOCAL.

FRIGORIAS NECESARIAS PARA LOCAL. hace 13 años 10 meses #40076

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola familia buenas tardes,
Me encuentro con un local (cafetería) que ha pasado a otros dueños y han reformado totalmente, una de sus reformas es que han incluido muchisima maquinaria de hostelería, vitrinas, expositores, maquína de escarchado, maquinas de hielo, dos tostadoras, nevera de postres, cafeteras y seguramente alguna que otra que se me escapa. la pregunta es a la hora de realizar el calculo necesario para una correcta climatización, aparte de lo habitual como distancias del local, dirección y exposición al sol, número de personas que ocupan la instalación etc.. ¿con estas maquinas que he mencionado, debo sumar todas sus potencias? watt. ¿serían el calor sensible?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FRIGORIAS NECESARIAS PARA LOCAL. hace 13 años 10 meses #40079

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En el Calor Total, hay Dos Fuentes de Calor, el Sensible y el Latente.
Donde Hay Agua y Combustion, HAY CALOR LATENTE.
Date una pasadita, de ser posible, en el Libro de CARRIER, o un equivalente.
Los Equipos de Aire Acondicionado traen bien especificado, cuanto Calor Sensible y Cuanto Calor Latente, pueden absorver, cuando te sales de los valores de EL FABRICANTE, no se sabe Por Que No Funciona?.
Las Cargas Termicas deben separarse en CALOR SENSIBLE y CALOR LATENTE, hay Tablas para cada artefacto domestico, industrial o lo que sea y actividad humana o animal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FRIGORIAS NECESARIAS PARA LOCAL. hace 13 años 10 meses #40180

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Calor generado por maquinas electricas es igual a:
Kilowatio x 860 y el resultado te dara en kcal/h.

Debes tener en cuenta que algunos calculo se le aplica un coeficiente por ejemplo en fluorecentes 1,25.

Pero te recomiendo que siendo un local de cierta capacidad hagas un calculo mes completo ya que hay que tener en cuenta situacion, orientacion, locales colindante, tipo de aislamiento, infiltracion, ventilacion, ocupacion, tipo de actividad, otros factores...

No es muy complejo pero yo lo haria asi.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FRIGORIAS NECESARIAS PARA LOCAL. hace 13 años 10 meses #40187

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Jeison te aporto un archivo para que lo veas mas claro todos los aportes de calor y como tienes que hacer el calculo

Un saludo Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FRIGORIAS NECESARIAS PARA LOCAL. hace 13 años 10 meses #40216

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
OK FAMILIA, MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FRIGORIAS NECESARIAS PARA LOCAL. hace 11 años 7 meses #98329

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.445 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information