Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Daikin, y el R22.

Re: Daikin, y el R22. hace 13 años 7 meses #43467

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
No tienes porque disculparte, aun con la "t" sigue siendo una palabra que desconocia, ahora ya no.
Te refieres a que despues de vaciar el circuito de refrigerante y lubricante, vuelves a añadir aceite sintetico, (misma cantidad que aceite mineral sustraido)cargas con 427 un 70 x ciento del peso que marca la placa de caracteristicas y despues añades mas refrierante en funcion del recalentamiento hasta completar la carga.
Me queda claro, pero si lo que quisieras, en vez de hacer un retofrit, fuese añadir un poco de gas (completar la carga) ¿como procederias?
P.D. Teniendo en cuenta añadir otro refrigerante compatible con aceite mineral.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin, y el R22. hace 13 años 7 meses #43469

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Manu, yo cuando estuve en las pruebas o presentacion del 427 nos recomendaron meter un 90% de la carga y a partir de hay comprobar recalentamiento.

Amigo Nickaso, frente a tu pregunta no la entiendo muy bien, hay pocos refrigerantes que no necesiten un retrofit, pero el proceder siempre sería el mismo, recalentamiento y subenfriiamiento con las tablas P-T de dichos refrigerantes.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin, y el R22. hace 13 años 7 meses #43546

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pabloclimatic escribió:
Hola Manu, yo cuando estuve en las pruebas o presentacion del 427 nos recomendaron meter un 90% de la carga y a partir de hay comprobar recalentamiento.

pablo es que tu eres un arriesgado jajajajja la verdad es que aun me sigue gustado el hacer las prueba y cargar gas a mano sin bascula , no se me gusta terminar con las manos , sera defecto profesional o la vejez que la tengo cerca jajajajaj un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin, y el R22. hace 13 años 7 meses #43559

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Yayo, yayo, que jugueton que eres, jajaja. Vosotros soleis contar con un elemento que en clima raras veces contamos, visor de liquido, sabiendo la carga lo mas rapido es la bascula.
Yo soy un chaval Manu y me adapto a las nuevas tecnologías.

Tu como eres mayor que llevas? la romana? jajaja

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin, y el R22. hace 13 años 7 meses #43579

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Manu, no te preocupes por la vejez, no la tienes cerca, ya la has pasado, jejjejeje
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin, y el R22. hace 13 años 7 meses #43580

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Coño Manu igual que a mi..

Me gusta mucho usar las manos...... Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin, y el R22. hace 11 años 7 meses #99148

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.383 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information