Yo lo tuve que hacer para comprobar el rendimiento de unas enfriadoras que le sustituimos el gas de R-22 a 407-C y comprobar el rendimiento.
Basicamente es anotar el consumo de la enfriadora y hay que sumarle los ventiladores de condensacion o si lleva torre la bomba y ventilador y aqui viene lo gordo calcular el calor absobido por el evaporador por lo tanto tienes que buscar la curva de funcionamiento de la bomba del evaporador y calcular el caudal con el salto termico lo ke aplicas la formula y te da el COP.
A partir de cierta potencia es obligatorio hacerlo segun el RITE, en calderas es mas facil ya que los medidores de combustion te dan el rendimiento y con el caudal de la bomba ya lo tienes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Creo que me he vuelto a equivocar. En el primer msg se me olvido que habría que tener en cuenta también la humedad y con Dt me refería a diferencia de temperatura entrada/salida de aire del evaporador.