Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: L.G Error CH48

L.G Error CH48 hace 13 años 5 meses #50135

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Alguien sabe que indica el error CH 48 en un equipo de conductos L.G, he buscado en la información que hay pero ese código en concreto no lo he visto.El modelo del equipo no se cual es. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: L.G Error CH48 hace 13 años 5 meses #50142

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
sensor de descarga del compresor y sensor de temperatura del aire del condensador desnchufados o averiados por que los dos van al mismo conector.comprobar resistencia de los sensores y desconecta sensores arranca maquina y comprueba que salen 5vdcde la placa tienes que ser rapido antes de que salte alarmas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: L.G Error CH48 hace 13 años 5 meses #50152

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
es raro que salte esta alarma pues indica dos sensores mal pues hay alarma especifica para cada termistor ch 41 y ch44 ,a veces salta por tener equipo orientado hacia el viento y detecta que sale el aire caliente del condensasdor por detras del condensador y lo detecta el sensor de aire de condensador y al detectar una temperatura mas alta en el sensor de aire del condensador que sensor de alta da fallo como que uno de los dos esta mal,pero en cuanto se quita el viento funciona bienpor supuesto hay que resetear la maquina,supongo maquina es inverter
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: L.G Error CH48 hace 13 años 5 meses #50465

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias Edmundo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: L.G Error CH48 hace 11 años 6 meses #100110

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.615 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information