la sustitucion de un refrigerante en una maquina depende de varios factores, no vale con cojer el primero y ya esta.
Hay que tener en cuenta las caracteristicas del equipo no es lo mismo una enfriadora que un split o una camara. Para empezar hay que tener claro que los sustitutos se dividen en 2 clases;los denominados sustitutos directos y los indirectos. Los primeros se caracterizan por la compatibilidad del aceite y los segundos se deve de cambiar el aceite,filtros y en algunos casos la valvula de expansion o en su defecto ajustar el recalentamiento.
Dentro del grupo de los directos hay varias mezclas que se adaptan mejor a las caracteristicas de la unidad por ponerte un ejemplo el R-417A y el R424A tienen un rendimiento aceptable en temperaturas positivas y medias mientras que el R422A y el R428A funcionan mejor en refrigeracion o bajas temperaturas.
Los refrigerantes indirectos como el R-427A o el R-407C el aceite no es compatible con el mineral y utilizan base ester por lo que te obliga a limpiar el circuito y cambiar el aceite.
Mi experiencia en sustituciones indirectas de refrigerante a sido desigual en enfriadoras grandes con compresores semihermeticos lo tengo claro merece la pena el cambio a 407C, es una inversion grande pero los resultados son excelentes.El 427C tiene el rendimiento baja bastante y el 417C tiene unas temperaturas de descargas muy altas
En equipos medianos y split la solucion es refrigerantes directos por el bajo coste en relacion con los indirectos pero yo aqui distinguiria en unidades de frio o bomba de calor ya que por ejemplo el 424A da problemas de retorno de aceite por el acumulador que llevan las bombas de calor,ademas en modo calor el rendimiento es bajo no asi en frio que es excelente. El 422D funciona bien en maquina de media potencia.
De los alternativos para media y baja temperatura no tengo referencias ya que solo trbajo la climatizacion pero estoy seguro que en el foro hay compis de te daran informacion.
Si quieres mas informacion te dejo un enlace de gas-sevei.
www.gas-servei.com/productos/?tipus=DR22.
Un saludo.