Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carrier, opinion

Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #71703

  • salva
  • Avatar de salva
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 37
  • Karma: 2
Hola compañeros queria consultaros que opináis, la máquina carrier modelo interior 42PHQ009P, exterior 38BH-009,
2,75KW
R 410A

Temperatura exterior 39º
Presión de baja 9 bares
Salto térmico unid. interior 30º-15º= 15º
Salto térmico unidad exterior 45º-40º= 5º

Es una primera valoración ya que el cliente se queja que no enfria, no doy sub. y rec. puesto que aun no he ido a verla.
Gracias, Salutem
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #71708

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,encuentro una Baja muy Alta.Beberias estar en 7/7.5 para R410A
Algo pasa,incondensables?

Cuentanos que ha sido

Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #71716

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

A 40ºC en el exterior puede muy bien corresponder 0.9 Mp en aspiración.
La presión nominal de R410 que te indican es para temperatura exterior de 25ºC mas o menos, pero no para 40ºC.

Un salto térmico en la unidad interior, a esas temperaturas de condensación (40ºC), de 15º C puede ser aceptable si la maquina es un poquito corta, de todas formas convendría comprobar que la batería exterior este limpia y el ventilador sin problemas de funcionamiento
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #71718

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola con 40ºc la maquina no rinde, lo que se espera de ella, es la segunda vez que lo digo, hay quien opina lo contrario, pues nada?
limpia la maquina como te dicen, y controla los o el ventilador
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #71736

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
hombre.. con 40C rendir pues rinde, pero a unas prexiones q fuerza mucho el compresor q va casi al limite pues con una temperatura ambiente de 40C ambiente la prexion de descarga debes estar sobre 30Bar y los compresores scroll q usan las unidades de R410A aguantan hasta 32Bar aprox. generalizando un poco. Si bien es cierto q estas maquinas suelen calcularse para 35C de condensacion y con 40C habria q restarle la potencia perdida deribada de esta diferencial de temperatura respecto a la produccion frigorifica de placa.

De todos modos por los datos q aporta muy mal no funciona pues evaporando a 9Bar tenemos una temperatura de evaporacion de +7C y nos dice q el aire sale del evaporador a +15C y le entra a +30C.

Asi q lo mas probable es q haya montado una maquina demasiado pequeña como para la sala q quiere refrigerar, por lo q si aporta tamaño de la sala, donde esta situada (pais y zona) y uso q se hace de la sala asi como las ventanas q tenga y si le da el sol directamente se le podria decir si se ha quedado corto con la potencia de la maquina instalada.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por saikano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #71745

  • salva
  • Avatar de salva
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 37
  • Karma: 2
Gracias compañeros, voy con las ideas más claras, el jueves iré ha verla creo que la máquina es pequeña, ya os comentaré y de veras muy agradecido. Salutem
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #72295

  • salva
  • Avatar de salva
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 37
  • Karma: 2
Pues nada compañeros para cerrar este post, la máquina estaba en un aula de psicomotricidad donde aislada en un patio sufria unas temperaturas altas la máquina trabaja perfectamente a unas temperatura exterior mas bajas, las variaciones en la carga térmica no se respetaron osea máquina corta, se le da presupuesto al cliente y ahora a esperar, y yo dar mi gratitud a todos.
Salutem
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 12 años 8 meses #72305

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Bien por ti y gracias por comentar la terminacion de la averia.

Saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier, opinion hace 11 años 4 meses #104331

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.291 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information