Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: heramienta para funcionamiento inverter

heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #73928

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola compañeros,
ultimamente he adquirido un "aparatejo" por llamarlo asi, que sirve para conectar en lugar del compresor inverter en una maquina, y se arranca la maquina e indica si las fases y tension que llega al compresor funcionan correctamente, solo he tenido ocasion de usarlo una ocasion, y me daba que la placa inverter estaba bien luego el fallo venia del compresor, pero el cliente no quiso reparar y no pude confirmar.
alguien lo tine, porque su manuel es de chiste, no biene casi nada, si es cierto que al colocarlo en lugar del compresor la maquina trabaja continuemente y no se bloquea llegando su nivel de trabajo " ficticio porque no tiene el compresor conectado" al maximo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #73991

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola galán, ¿Que modelo tienes? Mira este post, saludos
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...mit=10&limitstart=10
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #74005

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Se puede comprobar tambien sin el aparato ese, directamente con el tester
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #74023

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
jcc escribió:
Se puede comprobar tambien sin el aparato ese, directamente con el tester
Puedes aclarar como lo haces con el tester? te estaria agradecido , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #74067

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
galan puede ser la herramienta que comentas esta misma que nos envió francamarsur ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #74220

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
con el tester desconectas la salida que va al compresor y mides voltaje ,segun el voltaje que te de descartas placa o compresor.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #74281

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no es el mismo pero la funcion de parpadeo de los diodos es igual, se trata del mismo aparato, es efectivo y de fiar? alguien lo ha usado y da garantia de funcionamiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #74292

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola a todos, muy bueno el invento del comprobador. Otra herramienta más que llevar.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 12 años 7 meses por diegocb2. Razón: corregir falta de ortografia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 12 años 7 meses #74563

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
si os interesa, yo el mio lo compre en remle, y creo que costo unos 60€, lo que no se aun si es muy fiable, desde luego si lo es, es muy practico en las inverter domesticas, que el diagnostico entre placa o compresor en las mas de ocasiones es una loteria, nunca estas seguro del todo cual es la que da el fallo hasta que no lo has sustituido y comprobado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heramienta para funcionamiento inverter hace 11 años 4 meses #104622

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.784 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information