Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Bomba de vacío oerror de principiante (solucionado

Bomba de vacío oerror de principiante (solucionado hace 12 años 6 meses #76452

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Saludos a todos los foristas

Amigos la cuestión es esta: estoy usando como bomba de vacio un compresor rotativo de un aire de 9000btu al que le colocado la respectiva válvula para los manómetros pero aunque dejo mucho tiempo a la maquina haciendo vacio nunca consigo 30hg de vacio solo baja hasta 29
Mi pregunta es si este tipo de compresores alcanzan solo este nivel de vacío o si por el contrario es común que solo se alcance hasta 29 ya que si es cuestión del compresor ¿sería útil conseguirme uno de pistón? o ¿definitivamente tengo que comprar una bomba de vacio para este fin?

Soy un entusiasta de la refrigeración y esto es para fines de auto reparación

Les agradezco todas sus respuestas ,.-4
Última Edición: hace 12 años 6 meses por lgdh.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76454

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Hola,

yo te aconsejo que adquieras una bomba de vacio a ser posible de doble efecto , aunque la utilizes puntualmente , de todas formas los campañeros del foro te podran aconsejar mejor sobre que tipo de compresor es mejor para hacer una bomba de vacio casera.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76457

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lo siento pero los compresores no estan fabricados para trabajar en vacio (los que te puedan servir), ya que te bombearan el aceite y el vacio no llega ni por asomo (tendrias que usar un compresor mucho mas grande).

Para hacer vacio, la bomba de vacio, ten encuenta que no solo tienes que hacer vacio, tambien tienes que deshidratar la instalación (quitarle la humedad).

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76464

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si quieres quemar Un Compresor Hermetico o Semihermetico, ponlo a funcionar En Vacio.
En el Vacio, la Electricidad se trasmite, El Vacio es Conductor, cualquier parte del esmalte del embobinado mas debil o delgado, por ahi te saltara arco electrico.
Luego los Compresores son Enfriados por Su Retorno de Refrigerante, En Vacio, no hay masa que lo enfrie.
Compra Bomba de Vacio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76481

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Un destornillador te puede servir de escapa(cortafrios), pero su diseño no ese.

Por lo tanto cada herramienta esta pensada para una función especifica, la bomba de vació es la herramienta para deshidratar y de paso verificación de fugas (estanqueidad del circuito).

Compra una bomba.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76504

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cierto es como te indican los compañeros que cada herramienta esta diseñada para un fin en concreto , y si en el caso de fabricarnos una con otro tipo de material nos podrá servir en algún caso pero no podemos pedirles peras al olmo , como semi bomba de vacío puede servir siempre y cuando no pretendamos conseguir un pleno de vacío correcto ni tampoco conseguir una buena deshidratación de la instalación, pero si es cierto que mas de uno hemos empezado con ese tipo de bomba , hasta poder comprar la idónea que es la bomba de vacío, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76515

  • frio_maker
  • Avatar de frio_maker
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores, no es buena practica usar un Mc para realizar vacios de sistemaya que por un lado nunca vas a llegar a conseguir evacuar, la humedad y los no condensables del sistema, además corres el serio peligro de quemar el motor, he sabido de algunos compañeros por acá que realizaban hasta autovacios, es decir ocupaban la misma unidad para relizarse el vacio de sistema.Groso error.
mira navegando encontré un documento de la Emerson que te puede explicar mejor la razón de porque usar una bba de vacio, te dejo el link.
Saludos

spanish.emersonclimate.com/espanol/art-s...temas-principios.pdf
El alcohol y la droga pueden ser el mayor enemigo del hombre, pero Dios nos dijo, AMEN A SU ENEMIGO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76520

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dicen por ahí que de dos males mejor el menos malo.

En mis principios siempre use un compresor como bomba de vacío y fue casi por 15 ó 18 años. Eso si, nunca bajo ninguna circunstancia hice auto vacio (utilizar el mismo compresor del equipo.) cuando se hace vacio con compresor es necesario conectar por alta y baja, preferiblemente por alta ya que es en el condensador donde se acumulan los in condensables y el vapor de agua.
Lo del compresor como bomba de vacio lo recomendaban en un libro que creo, si mal no recuerdo, que se titulaba: Manual de Refrigeración Domestica de José Hernández Valadez . era mejor a no tener nada.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76531

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Amigos gracias todas sus repuestas me quedo claro que lo del compresor casero como bomba vacio es solo una solución paliativa, que la de hidratación no es completa

Les hacia esta pregunta ya que uno de mis dos aires de ventana de 5000btu le avía causado una avería con la consecuente pérdida del gas refrigerante r22, luego de la reparación note que el salto térmico disminuyo en 1.5 grados centígrados con respecto al otro, cosa que no pasaba antes de la avería aunque le aumente la cantidad de r22 solo aumento el consumo pero no el salto térmico

Espero que logrando un buen vacio esto se corrija

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 12 años 6 meses #76662

  • s.o.s frio
  • Avatar de s.o.s frio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
el compresor es para la heladera,el vacio se realiza con herramientas especificas como corresponde,imaginate que tener un grupo de ingenieros trabajando para fabricar una bomba de vacio,es bastante costoso,o los de la fabrica son todos tarados y no se avivaron con lo del compresor o nosotros le estamos herrando en algo.te recomiendo que compres una bomba de vacio de dos etapas y te ahorraras muchos dolores de cabeza.

saludos. ,.-31
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Bomba de vacío o error de principiante? hace 11 años 9 meses #95658

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 1.042 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information