Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: el asunto de las fugas.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 5 meses #78332

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Para JMC, Multimarcas y Luex.

Es una cuestión de COMANDOS.

Comando copiar

Comando pegar

,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-37 ,.-37 ,.-37
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 5 meses #78333

  • Kobol
  • Avatar de Kobol
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • www.kobolrefrigeration.com
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Buenos dias,

Con respecto al tema de fugas...

Los fabricantes garantizamos la estanqueidad de todas las baterías.

Desde Fábrica, todo los equipos salen comprobados mediante inmersión en agua o mediante un prueba de helio.

Todos los equipos salen con una carga de Nitrógeno de 1,5 Kgs por cm2, con ello sellamos el equipo y garantizamos su estanqueidad.

Un saludo
Última Edición: hace 12 años 5 meses por Kobol.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 5 meses #78335

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Lo de las ampollas con luz ultravioleta lo recomiendo 100%, de hecho tuve una fuga la otra vez muy dificil, buscaba por todos lados con jabon y nada, hasta que compre la tinta con la lampara y la inyecte, espere a que se mezcle con el aceite y volvi al otro dia, empese a buscar por todos lados y en el evaporador me marcaba fosforecsente en varios lados, por lo que revise bien y resulto que dentro del evaporador tenia un hoyo la cañeria y como era en baja y adentro del evaporador, no se veia aceite ni se podia colocar jabon con agua, como resultado, se tuvo que cambiar el evaporador por uno nuevo y nunca mas me dio problemas. Si no le hubiera colocado la tinta, todavia estoy buscando la fuga. Ademas que cuando le muestras a tu cliente como encontraste la fuga, quedan contentos por las herramientas que tiene su prestador de servicios. Otro punto a favor es que la tinta dura meses dentro del aceite y sirve con todos los tipos de refrigerantes.

Espero que te sirva mi experiencia.

Saludos.....
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 5 meses #78338

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Referente a ese aditivo para la Luz UV, segun esto, EMERSON lo aprueba

www.acr-news.com/news/news.asp?id=2454

me gustaria ver el Documento Original de EMERSON,

Y COMO CASI TODOS LOS FABRICANTES DE COMPRESORES TE RECOMIENDAN CAMBIOS EN EL ACEITE POE, despues de localizar y reparar la fuga, YO PIENSO, QUE ASI NO QUEDARIA EN EL SISTEMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 5 meses #78343

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
esa de luz es muy buena idea.. pero era en un aire acondicionado o refrigerador..gracias
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 5 meses #78397

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Kobol escribió:
Buenos dias,

Con respecto al tema de fugas...

Los fabricantes garantizamos la estanqueidad de todas las baterías.

Desde Fábrica, todo los equipos salen comprobados mediante inmersión en agua o mediante un prueba de helio.

Todos los equipos salen con una carga de Nitrógeno de 1,5 Kgs por cm2, con ello sellamos el equipo y garantizamos su estanqueidad.

Un saludo

Kobol: No digo en Kobol, pero yo he visto caerse maquinas del toro y las han vuelto a colocar como sino hubiera pasado nada.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 5 meses #78402

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
DEBES DE APRENDER A SOLDAR

www.harrisproductsgroup.com/en/Technical-Documents.aspx

Me gusta más en Español, ya que lo se leer. Jejejejeje….

sa.harrisproductsgroup.com/es
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 4 meses #78846

  • mambo
  • Avatar de mambo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
cuidado con esos aditivos de colores porque si no se pone la cantidad justa hace que el aceite del compresor se vuelva menos denso con el consiguiente problema de falta de lubricacion y estropean las valbulas, lo digo por esperiencia pues tuve que pagar un compresor en garantia pues el febricante al ver el aditivo no se hizo cargo.
la mente es como un paracaidas solo funciona cuando se abre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 12 años 4 meses #78847

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Lo que se recomienda es 1 c.c. por litro de aceite del sistema, es decir, si el equipo lleva 4 litros de aceite, le tienes que colocar 4 c.c. y no deberia tener problemas, yo lo he puesto en varios compresores y ninguno ha fallado hasta el momento. En todo caso, esto deberia ocuparse en instalaciones mas antiguas, donde con el paso del tiempo se desgasta material o se sueltan tuercas y aparecen fugas. Si tu instalcion es nueva y haces bien el trabajo, no deberias tener fugas en harto tiempo.
Mi experiencia me dice que es muy bueno, como lo indica lo que coloque anteriormente con una camara de frio.

Saludos....
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 11 años 7 meses #97504

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gaditano frío ¿Te hiciste con ella o cambiaste de opinión?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 11 años 2 meses #106184

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Solo creo que nesecitas pasiencia y subir de metodos si se complican..tema terminado. Grasias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el asunto de las fugas. hace 11 años 2 meses #106186

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information