Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: enfriar vs deshumectar

enfriar vs deshumectar hace 12 años 1 mes #87129

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!

Quería que me aclararais una cuestión.

Puede parecer tonta la pregunta, pero me gustaría saber la diferencia entre enfriar y deshumectar en un split por ejemplo. Es decir, qué hace la máquina en un modo que no haga en el otro?
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriar vs deshumectar hace 12 años 1 mes #87131

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La diferencia esta en que en DRY contola la velocidad del ventilador interior de forma que favorece la condensacion de la humedad ambiente bajando las vueltas y en COOL va a veloc fija ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriar vs deshumectar hace 12 años 1 mes #87172

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
frigotron escribió:
La diferencia esta en que en DRY contola la velocidad del ventilador interior de forma que favorece la condensacion de la humedad ambiente bajando las vueltas y en COOL va a veloc fija ,.-4

Mas claro y explicito no puede ser
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriar vs deshumectar hace 12 años 1 mes #87179

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Yo desconocia eso tambien, gracias por la aclaracion
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriar vs deshumectar hace 12 años 1 mes #87264

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, me gustaría matizar una cosa, en la función Dry, aparte de lo expuesto, lo que normalmente se hace son paradas del compresor, a fin de descargar el agua recogida en el evaporador a la bandeja de condensados y la temperatura de consigna se autoajusta en función de la temperatura de retorno a fin de que los periodos no sean muy largos.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriar vs deshumectar hace 11 años 1 mes #108031

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information