Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: cuánto refrigerante se le añade a Samsung?

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88501

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
pepe-elpata
las expecificaciones que muestras de los 5 metros y 15 grs/mt,se refieren a una maquina de 2200 frig, una 09, segun el folleto, pero eso depende de cada modelo, del compresor que monte, no todos son iguales en caracteristicas ni en calidad, aun siendo del mismo fabricante, tambien una maquina 18, 4500frig, como no comenta pascalin seguro monta tuberias de a lo menos 1/2"-1/4", mientras la 09 sera de 3/8"-1/4", con lo que la cantidad de 15 grms/ mt, ya no me cuadra porque el volumen que deja la tuberia de media es sensiblemente mayor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88507

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
galan escribió:
pepe-elpata
las expecificaciones que muestras de los 5 metros y 15 grs/mt,se refieren a una maquina de 2200 frig, una 09, segun el folleto, pero eso depende de cada modelo, del compresor que monte, no todos son iguales en caracteristicas ni en calidad, aun siendo del mismo fabricante, tambien una maquina 18, 4500frig, como no comenta pascalin seguro monta tuberias de a lo menos 1/2"-1/4", mientras la 09 sera de 3/8"-1/4", con lo que la cantidad de 15 grms/ mt, ya no me cuadra porque el volumen que deja la tuberia de media es sensiblemente mayor



Hola

Este manual cubre las series desde la 07 hasta la 24. Por lo que cubre las dos maquinas de Picasso

Puedes consultarlo aqui

http://www.klimacommando.hu/letoltes/samsung_maldives_hasznalati_angol.pdf
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88512

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
picasso escribió:
7 metros los splits? Jolín, qué fuerte!!!
Gracias Luis de nuevo.


Compañeros alfonso y rayojoakin, habéis entendido mi consulta? Es posible que no me explicara bien.


Aqui a la que te descuidas te dan como a los conejos....eh amigo Pepe.

Cuando vi la cantidad de mensajes de picasso pense que nole hacia falta tanta informacion,aparte que escribi mimensaje antes de que el colgara el segundo.

Buenas noches y buena suerte salaos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88522

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Pregunto:¿porque no ajustar la carga,midiendo recalentamiento total??.

Con R22 es muy facil,rapido,y aconsejable.Yo nunca trabaje con el R410a,pero teniendo en cuenta el deslizamiento,se me ocurre que no habria problemas no?

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88524

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
En un Inverter lo mas rapido es carga por peso.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88525

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
es inverter?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88531

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas, un saludo desde Uruguay, algunos me conocen otros nó, valla mi saludo antes que nada.
410a, bueno lo e trabajado poco, inverter tambien, pero analizando que de todas maneras un compresor debería tener un determinado sobrecalentamiento para su enfriamiento,y teniendo en cuenta (lo leido)que se mensionan distancias con cantidades de carga, pero nó la distancia en donde será colocado el equipo, recomendaría colocar el equipamiento y luego hacer una simple medición de sobrecalentamiento si alterar la carga de fabrica, y me animo a asegurar que hasta los 15m en condiciones normales y respetando los diametros de su cañería, el sobrecalentamiento será aceptable sin necesidad de agregar gas, deducción que saco por experiencia y por analizar ¿qué cantidad de GAS puede faltar hasta los 15m?, después de esta distancia ya se verá mucho más cosas que solo el gas.Es una opinión, pero me gustaría ver el final de este post con el resultado, y no olvidemos que nó se debe hacer nada que no sea necesario, o sea QUE SI NO NECESITA MAS GAS NÓ SE LO PONGAS.

PD :Muy bueno el aporte de los colegas con la información de los equipos. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88535

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
En un Inverter lo mas rapido es carga por peso.

Ese es un pequeño detalle que se me habia escapado,(si nunca vi,no existe!!.Jaja) Gracias Pabloclimatic

Supongo que,los que han tenido la experiencia de trabajar con estos equipos (inverter),no se privaron de apreciar el grado de autoenfriamiento que le llega al compresor,aunque sea con la mano.
De hecho lei en algun articulo que la placa que realiza la gestion del inverter,en el compresor,tambien coordina la velocidad del fan interior para obtener este resultado.

Sueño en que llegue la epoca donde pueda comprar unas cajitas negras (si,negras,parecen mas profecionales)para aplicar a cualquier equipo,para el control de condensacion y evaporacion.Si alguno las quiere fabricar a un precio insignificante,les digo como las quiero.

Tiene que ser NEGRA,con una linea de entrada,una linea de salida,una "PTC" O "NTC" para sensar condensacion o evaporacion,un potenciometro (para regularla a mi gusto),y una llave selectora para seleccionar el modo de trabajo.

Escucho ofertas (no debe superar los 10 euros)

En la primera remesa de compra puedo hacer un pedido importante,de dos unidades. ,.-36

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88537

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
guillermo, potenciometro?, ya no mas, es solo para lio, si queres puede ser con un boton para arriba y otro para abajo,... por lo demas se me ocurren como serian las fallas de esos equipos negros, compresor pum....

до скорой встречи
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88572

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
datos de samsung

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por luis16es.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 3 semanas #88575

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
datos de samsung

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Aqui a la que te descuidas te dan como a los conejos....eh amigo Pepe.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por luis16es.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 2 semanas #88606

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yayo que grande eres joio , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information