Siento tener que mandarte tanto codigo pero son los que he encontrado en otros foros, perdon por la infidelidad jeje
0200
0300
0000009982
03230
0092
0001
1702
5566
1234
9990
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 2 días #89496
colegas ya tengo el codigo de contructor hay teneis 8150 ya e solucionado el problema estaba en el equipo de humedad de carel, los cilindros van perdiendo rendimiento a medida que se saturan de minerales va callendo la conductividad y el equipo reduce la intensidad en los electrodos, reduciendo el aporte de vapor y solo tienen dos meses los cilidros que se pusieron nuevos. poner cilidros nuevos y el equipo a funcionar como un tiro, con los viejos sacaba un 20% de la producción de vapor, al meter los nuevos mas del 60% de producción segun la demanda del monento.
Gracias por el interes, pero el controlador es el mismo que monta ciatesa para sus equipos con rooftop hay un enlace de descarga del manual en forofrio puesto por manu, gracias compañeros yo comparto el codigo no como las casas comerciales que quieren proteger suscodigos en alto secreto
para que termines enviandole una solicitud de asistencia tecnica cobrandote a unos precios de infarto enviando a un tecnico subcontratado por la empresa a ya ellos.
Codigos climaveneta para un equipo rooftop con panel carel pgd:
Usuario:1111
mantenimiento:1001
constructor: 8150
gracias compañeros ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 2 días #89501
hola me alegro por ti,ya esta subido en sala joseb,con tu nombre,en compresores en climaveneta,
para el que lo necesite, hay se estan agrupando los manuales,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo climaveneta roof top
hace 12 años 5 horas #89582
Jaja, no es que sean numeros de telefono, son claves que me han pasado compañeros de las climaveneta que hemos llevado aunque es posible que sean codigos que se han puesto posteriormente en los equipos, entiendo que hay muchos pero tampoco costaria tanto meterlos y probar. Es lo que he podido aportar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.