Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: distinguir obstrucción de falta de refrigerante

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90723

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Cierras una solenoide y recoges gas.
Cierras un grifo y recoges gas.
¿¿Nooo?
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90770

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
si hay tapón y ponemos valvula en alta ¿como la vamos a encontrar la presión?
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90773

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
fbc supngo que segimos hablando del split,
cuidado!!!! si hay tapón de humedad es porque se esta evaporando a una tº mas bajo de 0ºC y eso es posible por un poco de falta de refrigerante.

Porque como ya sabemos los a/a de los barcos,aviones,trenes .....siempre se evapora mas de 0ºC a 2 aprox y a esta evaporación es muy dificil que se congele la humedad.
Saludos
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90816

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
picasso escribió:
Hola compañer@s, quería preguntaros cómo distinguiríais falta de gas a una obstrucción en un split.
Me explico;
Si el split solo tiene una toma de servicio, en modo frío mediremos la presión de baja. En ambos casos la presión estará baja, pero...cómo diferenciamos un caso del otro? Quizá con manómetro de alta podríamos ver más fácil el resultado.
¿Los consumos cómo se comportarían en ambos casos?

Al parar el equipo se observa en el manómetro como la aguja se clava a la temperatura correspondiente según el gas, a la temperatura que hay en el exterior...

Si es un split como mencionas, veo dificil de distinguir sin mas si es una obstrucción o falta de gas, ya que la obstrucción puede ser parcial o total, de ser total te ocurrira la que dice jordienex, tienes presión en alta pero la baja es nula y no se equilibra.

Solución: recuperar gas y pesar cantidad para contrastar en placa.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90902

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola obstruccion,<< el tubo se pone blanco, entre condensador y evaporador,

obstruccion <<si no sube el manometro de alta, obstruccion en capilar, o valvula,

obstruccion<< en filtro,si a la salida tiene hume...o escarcha esta suci. debe estar frio a los dos lados,

pregunto el split es solo frio, o luego es b.c. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90905

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
:kiss: :kiss: mui bien!!!
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90910

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
En las paradas, si el tapón es de humedad se igualarán las presiones, si es de suciedad no, o tardará dependiendo de si es parcial o total.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90914

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
joseb71 escribió:
jordi yo no se si los split tienen solenoide, saludo

No,no,,lo decia a modo de ejemplo,taponamiento,cierre,emboze...
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90915

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
En las paradas, si el tapón es de humedad se igualarán las presiones, si es de suciedad no, o tardará dependiendo de si es parcial o total.

Jordienex, ésto que explica Fresquiviri es lo que quería aclarar. La diferencia de obstrucción.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 1.426 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information