He ido a varias entrevistas que me han preguntado por que se recublen los tubos en las unidades de clima, y la verdad que no he estado seguro de porque se hace. Os agradeceria la respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Califugar los tubos
hace 11 años 10 meses #93830
Buenos días Rafa123, así a bote pronto se me ocurren los siguientes motivos:
En ciclo de frío:
1- Evitar que el recalentamiento aumente a valores incompatibles con el buen funcionamiento de la instalación.(si la tubería de aspiración discurre por espacios con temperatura superior a la suya propia)
2- Evitar las condensaciones en la tubería de aspiración y sus consecuencias en los elementos constructivos del local.
En ciclo de calor:
1- Evitar que la energía de los gases calientes se disipe y se pierda antes de llegar a la unidad terminal.
2- Evitar que un contacto accidental con la tubería de gas caliente produzca quemaduras a las personas.
3- Evitar un subenfriamiento demasiado alto. (si la tubería de líquido discurre por espacios con temperatura inferior a la suya propia)
Seguro que algún compañero del Foro puede aportar alguna cosa más que se me queda en el tintero.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.