Hola a todos.
Tengo la duda en que gas refrigerante comprar para cargar equipos de aire con r-22. Mi comercial me dice que el r-417a solo va bien par equipos domésticos, que el r-417b, me vale para domésticos y gama comercial y que con el r-422d me vale para todos. Por otro lado,, comprar el r-22 regenerado sale carísimo. Tengo que cargar máquinas domesticas y máquinas compactas de potencia grande. Alguna recomendación?.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Duda en que gas refrigerante para sustituir r-22,
hace 11 años 10 meses #94135
Buenas noches.
Pienso que el mejor sustituto para el R-22, cuando la carga de refrigerante es pequeña, es el R-22.
¿Cuantos kilos tienes que cargar en el equipo?
Imagina que son 5 kilogramos, la diferencia de precio por kilo entre el sustituto y el R-22, puede ser de 30 euros aproximadamente, lo que hace un total de 150.
Por 150 euros, sabes que rendimiento vas a tener, que el aceite retornará sin problemas al compresor, la fiabilidad mecánica de la instalación será máxima y lo más importante, posiblemente en una visita habrás resuelto el problema.
No sé cuanto vale tu tiempo, pero creo que no es amortizable utilizar compuestos de los que desconoces sus resultados, cada instalación es un mundo.Otra cuestión será a partir de 2015, pero de momento en mi opinión no hay color.
Por otra parte animo a los compañeros, a efectuar la recuperación incluyendo su reciclado, del R-22 cargado en equipos e instalaciones que se están desmantelando, es una magnífica oportunidad de conseguir producto.
Saludos.