Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: maquina carrier se paran los ventilaores

maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96442

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
Hola a todos tengo un problema con una carrier suelo tecj4o qie se me paran los ventiladores a minuto de arrnacar y me para la maquina por alta no se si es la sonda o la tarjeta a ver di alguien me puede alludar. El mmodelo de la maquina es 42glcg048l gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96444

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola jfpd, te he borrado el otro mensaje ya que estaba repetido. Por favor, no abras distintos posts para un mismo mensaje. Te he movido a esta sala este post para que se te pueda contestar mejor, aquí está mejor ubicado, saludos y suerte con la avería.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96446

  • Isafe
  • Avatar de Isafe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola jfpd, me extreno en este foro contigo, espero servirte de ayuda.
Tienes que comprobar si la placa ubicada en la ud. interior da la salida de corriente correctamente, normalmente en las maquinas Carrier utilizan la nomenclatura "W" en las bornas de interconexión para enviar corriente al ventilador exterior, tienes que medir entre esta borna y el neutro para comprobar si es la placa la que interrumpe el suministro de corriente, de ser así puedes poner el cable de interconexión conectado en "W" en la borna "Y" correspondiente a la del compresor de forma provisional, solo provisional mientras encuentras y sustituyes la placa.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96448

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
Hola isafer la placa no es por que la e cambiado y sigue con la averia se paran los ventiladores al minito mas o menos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96451

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Que placa has cambiado la interior o la exterior?

Te comento lo que suele suceder en algunas maquinas que me he encontrado este mismo problema,cuando arranca la unidad exterior arranca en una veloc. y al minuto cuando la maquina quiere cambiar a otra veloc. el rele encargado de dar tension NO LA DA y por ello se para el ventilador no porque quiera parar sino porque el cambio de velocidad no se ejecuto por lo tanto termina cortando por alta.
Cambiar esa placa entera es como matar moscas con un cañon,puedes cambiar ese rele solamente.Pueden ser 3 reles segun la maquina.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96453

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
solo tiene 1 la de interior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96455

  • Isafe
  • Avatar de Isafe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
jfpd escribió:
solo tiene 1 la de interior

Estoy de acuerdo con frigotrón, comprueba ese relé. Mira si corta aunque le llegue tensión. De todas formas comprueba también lo que te he dicho antes, si la placa está nueva y es ella la que interrumpe la señal habría que pensar en otras cosas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96458

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
creo que puede ser la sonda de desecar-che por que otra cosa no se que puede controlar el arranque de los vetiladores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96461

  • Isafe
  • Avatar de Isafe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
jfpd escribió:
creo que puede ser la sonda de desecar-che por que otra cosa no se que puede controlar el arranque de los vetiladores

Si es una sonda, la tarjeta deja de emitir señal y debe marcar un error compruebalo. Mira si el equipo tiene sonda de temperatura ambiente exterior, no creo que sea la de desescarche.

Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96544

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
hola a todos el problema esta resuelto era la sonda de temperatura de entrada del evaporador que estaba cortada por rozamiento una cosa curiosa
por loa tarjeta no daba error ninguno

gracias a todos por vuestra ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina carrier se paran los ventilaores hace 11 años 8 meses #96546

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information