Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Termostato inalambrico baxi RD1200

Termostato inalambrico baxi RD1200 hace 7 años 5 meses #172909

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola ,quería saber como se conecta un termostato inalámbrico BAXI rd1200 a una valvula de zona de la misma marca con servomotor VZ. Lo he conectado según esquema y la valvula cierra pero no abre ,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por paco tiyo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato inalambrico baxi RD1200 hace 7 años 5 meses #172921

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Paco creo que la causa la tienes en la conexión del circulador , aquí te dejo el esquema échale un vistazo .
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paco tiyo

Termostato inalambrico baxi RD1200 hace 7 años 5 meses #172924

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
gracias por contestar tan pronto silenbloc ,no creo que sea la causa que me dices,,lo del circulador,porque no lo tiene y la valvula sigue conectada igual que estaba antes con un t.rx1200,te mando una foto del manual donde vienen las conexiones,
Yo he conectado de la red de 220 N a N L al primer L con lo que el segundo L queda libre
DE la siguiente regleta conecte B al nº 3 de la valvula, quedando libres el A y el C, y de la valvula quedaron libres del 4 al 6 Al darle corriente actua la valvula y se cerro y el termostato no la abre,, gracias por todo y un saludo,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato inalambrico baxi RD1200 hace 7 años 5 meses #172958

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Verifica que la vivienda tiene la acometida 220v monofásica , siendo así .

Del bornero del termostato te falta el puente entre el segundo L y A , la borna B nos va al bornero de la válvula nº 3 , dónde se alimenta con 220v el 1 Neutro , 2 Línea y quedarían libres 4 , 5 y 6 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paco tiyo, rodrigomigel@gmail.com

Termostato inalambrico baxi RD1200 hace 7 años 5 meses #172960

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
gracias silenbloc,, lo que me falta es el puente entre L 2 y A Lo puenteo y te comento,,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato inalambrico baxi RD1200 hace 7 años 5 meses #172984

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
gracias otra vez silenbloc, ya esta conectado y funcionando ,me faltaba el puente , lo vi en el esquema pero tenia mis dudas,no seria la primera V Z que seconecta mal y se estropea,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Termostato inalambrico baxi RD1200 hace 7 años 5 meses #172996

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
De nada hombre , gracias a ti por darle solución al tema y terminar el post .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.369 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information