TEMA: CENTRALITA DE CONTROL

CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 11 meses #34535

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 489
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Necesito que me paseis documentación técnica de una centralita de regulación solar para ACS marca THERMOMAX modelo SMT-100 me sale en la pantalla una F y no se que es pero la bomba no arranca. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 11 meses #34537

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Aparentemente tenes un problema en un sensor, chequea bien la informacion que te paso. Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 11 meses #34538

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Creo que es Lumelco el distribuidor.

Te pongo el telefono ellos te pueden asosorar.

912.039.300
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 11 meses #34539

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 489
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Yastai, Montiel...... Un millon de gracias por vuestra colaboración.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 11 meses #34595

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
Para eso estamos...
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 10 meses #34652

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
yastay dijo:
Aparentemente tenes un problema en un sensor, chequea bien la informacion que te paso. Saludos

Hola , por lo que he leído,el fallo F indica que es sensor mide más de 100º . Podriam ser fallo del sensor, o aire en la instalación.


Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 10 meses #34663

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
lluisot dijo:
yastay dijo:
Aparentemente tenes un problema en un sensor, chequea bien la informacion que te paso. Saludos

Hola , por lo que he leído,el fallo F indica que es sensor mide más de 100º . Podriam ser fallo del sensor, o aire en la instalación.


Saludos

Mira, la verdad es que no conozco nada ese equipo, solo me dedique a conseguir la info que necesitabas, me gustaria poder ayudarte mas pero no tengo conocimiento con respecto a eso. Perdon ,.-17
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 10 meses #34853

lluisot dijo:
yastay dijo:
Aparentemente tenes un problema en un sensor, chequea bien la informacion que te paso. Saludos

Hola , por lo que he leído,el fallo F indica que es sensor mide más de 100º . Podriam ser fallo del sensor, o aire en la instalación.


Saludos


o fallo en el circulador, evidentemente si este no funciona, o no da el caudal necesario, el sensor de las placas superará con creces los 100ºC. dando lugar a la alarma de temperatura excesiva.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 10 meses #34869

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 489
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Ya tengo localizada la avería...... esta en el circulador. Gracias a todos por vuestra colaboración.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 8 años 10 meses #34871

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
Me parece excelente que hayas solucionado la averia y mas aun que contaras cual era, seria bueno que cuentes como la solucionaste asi algun otro colega que tenga un problema similar pueda aprender y llegar a una solucion mas rapida. Saludos .-
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRALITA DE CONTROL hace 6 años 7 meses #94201

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 280
El administrador ha desactivado la escritura pública.