Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos

Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 7 meses #43375

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros, me asalta una duda respecto al sentido de giro de los ventiladores. Cuando son trifásicos no hay problema, pero si son monofásicos, ¿con girar las aspas es suficiente?, me refiero a darlas la vuelta, ¿el volúmen de aire es suficiente?.

Y ya de paso, ¿qué es mejor y por qué, aspirar aire desde el compresor y despues pasar el condensador, o pasar el aire por el condensador y que vaya hacia el compresor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 7 meses #43377

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lozano para girar a la contra tendrás que cambiar la posición al estátor del devanado así conseguirás que gire al revés el fabricante es el que diseña el sistema cualquiera de los dos funcionan solo dependerá del diseño de la maquina , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 7 meses #43378

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aunque en pecomark o cualquier suministradora de material puedes pedir estos motores aspirantes o impelentes un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43385

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
tambien los hay monofasicos con sentido de giro,lo que nose a partir de que potencia..y el aire en las unidades siempre lo hecha hacia el compresor,depende de la entrada de las curvas del condensador,para que no se heche el aire caliente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43388

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
A casi todos los motores monofásicos, desde los más pequeños, utilizados para ventiladores de evaporadores y de condensadores se les puede invertir el giro.
Puedes conseguir motores y Aspas para: Aspiración o succión e impeler o expulsar, por estos lares las pedimos como de expulsión o de succión dependiendo lo que necesitemos. . Siempre que se vayan a usar en condensadores las aspas deben ser de succión o el sentido de giro del motor ventilador (o sea que las aspas succionan el aire a través del condensador y lo arrojan hacia el motor ventilador). Existen o hay condensadores, sobre todo remotos que no dan la capacidad frigorífica por falta de sentido de giro del motor ventilador o por aspas inadecuadas.
En los evaporadores se usan indistintamente dependiendo del modelo del evaporador, los hay que trabajan por expulsión y los hay por succión. Nunca se debe cambiar el sentido de giro para el que fue diseñado el evaporador y no debe colocar ventiladores con sentido de giro opuesto (unos expulsando y otros succionando) en un mismo evaporador.
No basta girar las aspas ya que siempre serán de expulsión o de succión, lo único que cambia con girar las aspas es la resistencia a cortar el aire.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofási hace 13 años 6 meses #43394

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
saludos lozano ya la faraona te a contestado para cambiar el sentido de giro y otro compañero lo de no cambiar las aspas pues si lo haces solo logras mas o menos caudal de aire . lo de que pase del comdensador primero y luego por el compresor es lo adecuado por que sino estariamos calentando el aire antes de pasarlo por el condensador al subir la temperatura subiria la presion de comdensacion y piensa quesi alos 45 grados de sevilla le subimos 5 o 6 mas o los quesean el gasto de energia seria mucho mayor y todo lo que eso acarrea saludosssssssss spero verte sacao de duda
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43397

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola a todos.
El sentido de jiro de un ventilador lo determina las haspas, hay que fijarse en la inclinación de las mismas y si esta diseñado para aspirar o impeler, si se cambia el sentido de jiro a un ventilador que esta funcionando lo unico que conseguimos es que el caudal y la presión estatica de diseño la enviemos al traste, y el ventilador sea inoperante.
En evaporadores igual pueden ser aspirantes o impelente y es el fabricante del evaporador el que lo diseña, variar ese diseño con el sentido de guiro, variamos el rendimiento.
En condensadores (Unidades condensadoras), este es aspirante del condensador lanzadolo contra el compresor y la temperatura del aire de condensación siempre es mas baja que la temperatura del compresor o compresión, con lo cual no le afecta al compresor y refrigera la culata del mismo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43414

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias a todos los que habéis intervenido. La pregunta venia a cuenta de un equipo que tengo que montar en los próximos días, y que irá ubicado en una ventana con reja exterior, y cerrado por dentro en un cajón con puerta de acceso desde el interior del local. El asunto es que si pongo el equipo con el condensador hacia el interior y los demás componentes hacia el exterior no tengo acceso para trabajar adecuadamente a través de la reja exterior, por eso tenía la intención de ponerlo al revés, es decir, componentes hacia el inteior del local y condensador dando al exteior. Pero de esta manera, cogerá el aire de la calle directamente y lo empujará hacia dentro, y me da miedo que el aire caliente no salga adecuadamente al exterior y recircule. Estoy planteandome ponerlo de lado. Acepto sugerencias.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43419

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Yo cambiaria el condensador de sitio, es decir, cortaria tuberias soltaria condensador y lo embocaria a la reja direccion al exterior y detras el resto de unidad para tener mejor acceso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43425

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
La solución de nickaso, es buena solución, lo unico que te quedaria para manipular por la reja, serian los ventiladores, a menos que dejes una separación adecuada para intervenir en los ventiladores del condensador.
Otra cuestión es el tipo de compresor que usas, si es hermetico o de baja temperatura que requieran de un enfriamiento adicional que suprimes al cambiar el condensador de posición y puedes suplir colocando un ventilador de culata o en caso de hermetico colocando un ventilador delante del compresor para refrigerarlo.
La refrigeración del compresor dependera del tipo de compresor que uses y la información te la suministra el fabricante.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43509

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola compañeros.
Leyendo por ahi encontre lo siguiente: ¿el motor lleva condensador?El motor monofásico con arranque por condensador tiene dos bobinados en serie y el punto medio de ambos va conectado a un polo de la red. Esta conexión no la toques.
El otro polo de la red va conectado a la unión del condensador y uno de los bobinados. Desconéctalo y conéctalo al otro extremo del condensador unido a la otra bobina.
El motor girará en sentido contrario.
Saludos y espero que sirva de ayuda.
,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambiar sentido de giro ventiladores monofásicos hace 13 años 6 meses #43564

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Algo sobre motores para evaporadores y condensadores:

servipartes.com.mx/uploads/pdf/motores%20reemplazos%20(2).pdf

Hay que copiar y pegar la dirección para que abra, no entiendo porque no coge la última parte
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.805 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information