Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Valv. Expansión. Con y sin compensador.

Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51183

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola...

Me surge una duda a raíz de un problemilla que he tenido recientemente.

Pequeña cámara de restaurante, R404A, Valv. de expansión fastidiada, sin carga en el elemento termostático (una Danfoss para más señas).

Es tarde, no hay posibilidades de ir a comprar una.

A buscar por la furgoneta.

Hombre!!!! Llevo una!..... Genial, porque aunque no llevo orificios podré usar el mismo, ya que es Danfoss también.

Peeeeeeeero.... siempre hay un pero. El evaporador es un angular muy pequeño y monta una Valv. de expansión SIN compensador.
La que yo llevo es CON compensador.

Y bien.... tapón de 1/4 en el compensador, la monto, veo como actúa y mañana le pongo la suya.

Pues os cuento: una vez montada compruebo rendimientos y recalentamiento. Todo OK. La cámara llega a régimen sin problemas.

Al dia siguiente vuelvo, ya con la válvula SIN compensador bajo el brazo, pero en ese momento la cámara está cargada, el restaurante lleno y funcionando.
A ver.... que no me dejan cambiarla!!! Normal.... la cámara va de P... madre!!!

Y bien? Qué opináis?

Actúa una válvula CON compensador igual que una SIN compensador si le tapamos la toma con un tapón???


Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51185

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo las e montado en muchas ocasiones , casi por el mismo motivo que tu y no me dieron problemas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51190

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
La diferencia no es ninguna, la cuestión es que no usas una función de la valvula y en condiciones normales si no la usas no la pones, teniendo la posibilidad.
Si fuese a la inversa, tendrias problemas puesto que el evaporador requiere de esa función.
A mi tambien se me dio el caso alguna vez y sin problemas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51199

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La funcion del compensador externo es anular la perdida de carga en evaporadores grandes, sobre todo los que utilizan distribuidor, si en tu caso el evaporador la perdida de carga es minima se tapa el orificio y solucionado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51201

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Bien hecho amigo islatoto, como bien han dicho los compañeros, la válvula con compensador externo regula mejor el paso de líquido. Pero si tu cámara no la necesita, lo tapas y ya está. Un saludo. Pedro.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51246

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
Pues a mi nunca me ha pasado y sirve mucho tu comentario, en alguna oportunidad seguro que me sacara de apuro, gracias, saludos!!!
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51253

islatoto eso mismo me ha pasado a mi y la verdad q nunca tuve problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51263

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchas de las reparaciones que he hecho por falta de capacidad frigorífica son debidas a válvulas (VET) o bien se les ha taponado el ecualizador interno o no les han colocado el externo.

www.antartic.cl/Pdf/II-1.pdf

Mirar como funciona la VET. Operación Básica en este boletín de SPORLAN
www.servipartes.com.mx/uploads/pdf/valvulasseleccion.pdf

Un aparte de este boletín:

como funciona la VET.
Página 3-4

Para poder entender los principios de operación de la VET, es necesario revisar sus principales componentes. Un bulbo sensor está conectado a la VET a través de un tubo capilar, que transmite la presión del bulbo hasta la parte superior del diafragma de la válvula. El conjunto bulbo sensor, tubo capilar y diafragma es conocido como
Elemento termostático. El elemento termostático es reemplazable en todas las VETs Sporlan.
El diafragma es el componente actuante de la válvula y su movimiento es transmitido al conjunto eje y porta eje por medio de una ó dos barras de empuje, permitiendo que el eje se mueva, entrando y saliendo del orificio de la válvula. El resorte de recalentamiento está ubicado debajo del porta eje y una guía de resorte lo mantiene en su lugar. En las válvulas ajustables externamente, un vástago de ajuste permite alterar la presión del resorte.
Hay tres presiones fundamentales que actúan sobre el diafragma de la válvula y afectan su operación: Presión de bulbo sensor P1, presión de evaporador P2, y presión equivalente de resorte P3 (vea figura 1). La presión de bulbo sensor es una función de la temperatura de la carga termostática, i.e., la sustancia dentro del bulbo. Esta presión actúa sobre la parte superior del diafragma de la válvula, causando que la válvula se mueva hacia una posición más abierta.
Las presiones de evaporador y del resorte actúan juntas debajo del diafragma, haciendo que la válvula se mueva hacia una posición más cerrada. Durante la operación normal de la válvula, la presión de bulbo sensor debe ser igual a la suma de las presiones del resorte y evaporador, i.e.:
La presión equivalente de resorte se define como la fuerza del resorte dividida entre el área efectiva del diafragma. El área efectiva del diafragma es la parte del área total del diafragma que es usada efectivamente por las presiones de bulbo y evaporador para suministrar sus respectivas fuerzas de apertura y cierre. La presión equivalente de resorte es, en lo esencial, constante una vez que la válvula ha sido ajustada al recalentamiento deseado. Como resultado, La VET funciona controlando la diferencia entre las presiones de bulbo y evaporador, en base a de la presión de resorte.

¿Si cancelo la presión de bulbo o la presión de evaporador (la presión de evaporador està dada por el ecualizador bien sea interno o externo) que sucede?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51274

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Joer,,,que retahíla,,que si se tapa no pasa nada,,como sufro!!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51285

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola Olfera!

He leído con interés y detalle tu post.

Y una vez empapado en el tema tengo que decir que creo que tienes razón.... la teoría nos dice que la presión de evaporador tiene que llegar sí o sí a la Valv.(sea por conducto interno en el caso de valv. sin compensador o por conducto externo en las que incorporan compensador)

Y bien... si se tratase de una valv. que de fábrica no dispusiera de compensador externo, la presión del evaporador llegaría a sumarse a la presión del resorte por el propio conducto interno del que dispone la valv.
Sin embargo y al tratarse de una valv. con compensador externo, ese conducto interno desaparece (es decir el fabricante hace la val. sin ese conducto interno ya que supone que vas a usar el compensador).
Por lo tanto tenemos una valv. en la que en el momento en el que le tapamos el compensador lo que hacemos realmente es hacer desaparecer una de las fuerzas que equilibran el movimiento de la aguja sobre el orificio con el que controlamos la inyección de líquido en el evaporador.

Para entendernos, nos quedamos por arriba sólo con la fuerza del elemento termostático y por abajo sólo con la fuerza del resorte, y en ese punto nos faltaría la fuerza de la presión del evaporador.

Por lo tanto la teoría nos dice que tendremos una válvula que nos estaría inyectando más líquido de lo deseable en el evaporador, por lo tanto tendríamos un recalentamiento bajo.

Uf.... "me se" ha entendido?

Bueno.... pero la cuestión es que...... la valv. que monté hace una semana ahí sigue. Y sin un puñetero problema, va perfecta.

Chico..... yo no la cambio.

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51287

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
muchas de las teorías en la practicas son inexistente , es por ello que no me cansare de decir que la universidad de la calle supera en muchas ocasiones a las mas famosas universidades, solo probando se consigue a veces saber hasta donde se puede llegar con una u otra practica , un saludo

PD: en mi caso las válvulas que cambien por requisito de existencia , pueden llevar mas de 5 años trabajando y hasta ahora ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valv. Expansión. Con y sin compensador. hace 13 años 4 meses #51290

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_14.pdf
Válvulas Termo Expansión con Igualador Interno. EJEMPLO: pagina 114.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information