Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: parzializacion de compresores

parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #57228

  • Gazpacho
  • Avatar de Gazpacho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola muy buenas, necesito un esquema didactico o similar para comprender mejor las parcializaciones de los compresores. He estado haciendo pruebas pero con un compresor semi-hermetico uniendo la descarga hacia la aspiracion con una electrovalvula y una KV, cuando activo la solenoide veo que al rato la presion de baja se me viene a bajo, pero en realidad no logro asimilar el funcionamiento de la parcializacion con otros compresores en paralelo. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #57242

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
A ver esto:

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #57243

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Gazpacho por mas que leo el escrito no alcanzo a saber que necesitas y cual es el propósito de esa electro válvula y la KV , si fueras tan amable de extenderte algo mas en tus experimentos o pruebas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #57248

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Buen aporte frequiviri, este hay que tenerlo en cuenta.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #57296

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Gracias "Fresquiviri", buenos detalles de construccion en tu aporte.
Unir la Descarga con la Succion:
O es para que el compresor, en el momento de el arranque esten las presiones equilibradas, porque no tiene suficiente torque electrico para vencerlas.
O un primitivo Control de Capacidad, que en los Compresores Refrigerados Por El Refrigerante Es Fatal. Los Compresores Requieren de Una Capacidad Minima Para Su Enfriamiento.
Para eso existen Partes y Piezas
www.sporlanonline.com/Exp%28S1%2910-207.pdf
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #57343

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola sistema tanden, paralelo,o serie son lo mismo los hay de tornillo, scroll y de pistones, los de tornillo llevan controlador de potencia 3 compresores 1 trabaja 2 parados tienen las mismas temperaturas misma descarga y misma succion
en paralelo se obtiene menor presi, y mayor caudal, pero la potencia seria la misma que si ponemos los dos compresores en serie,ya que aumentamos la presion, pero el caudal se ve limitado a la que puede suministrar uno solo,saludos
muy bueno fresquiviri ese articulo de bitzer
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #57867

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias por los archivos gente :whistle:


:whistle: :whistle: :whistle:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #58060

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias excelentes aportes. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #58067

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Fresquiviri escribió:
A ver esto:

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Hola!

Muy didáctico el aporte. Mil gracias.

Y una pregunta al respecto.

Os habéis fijado en el detalle de la conexión de los tubos de aspiración a los colectores de succión?
Se refleja en un detalle separado aparte que el tubo está introducido en el colector y soldado a él con una parte dentro y cortado en una diagonal a 30º.

¿alguien sabe el motivo de esto?


Saludos.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #58094

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 13 años 1 mes #58118

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
joseregue escribió:
OK.

Genial. Aclarado. Cuestión de velocidad de refrigerante en el tubo y por lo tanto retorno de aceite.

Mil gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parzializacion de compresores hace 11 años 7 meses #96823

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.322 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information