cruanesfred escribió:buenos dias a todos, tengo una pregunta para ustedes que no se, es la siguiente ¿ cuando se debe poner un recipiente de liquido en una instalacion? a partir de cierta potencia?, si es por capilar se puede? espero me lo aclaren. gracisa.
Por poder se puede poner lo que quieras, por deber no debes si no es necesario.
¿Cuando es necesario?
1.- Cuando tengas fluctuaciones de alimentación a los evaporadores motivados por cargas de genero puntuales que probocan una apertura de la valvula de expansión.
2.- normalmente cuando el evaporador lleve valvula de expansión.
3.- Cuando tengas varios servicios independientes (control), aun en el caso que tengas expansión por capilar.
4.- Cuendo la expansión es por capilar, no requiere de deposito de liquido.
5.- La potencia de la instalación no tiene nada que ver en el uso del deposito de liquido.
6.- El volunen del mismo estara determinado por la cantidad de refrigerante circulando y la potencia de/los evaporador/res.
Un saludo